Страница 1 из 1

Проблемы с установкой люстры

СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 21:58
Валера 3
В общем возникла проблема с установкой люстры, вы уж простите за банальный вопрос. Решили сменить люстру, позвонили в районный ЖЭК, там сказали что электрики установкой люстр не занимаются (?!). Да ну и ладно, думаю, сам повешу. Люстра на пять рожков. Из люстры торчат три провода - один белый (я так понял что это ноль) и два серых слепленных вместе (видимо фазовые). С потолка свисают тоже три провода. Проверил индикатором один без напряжения (ноль), два с напряжением.
Отлично, думаю, проще некуда - ноль прицепить к нулю, фазовый к фазовому.

Подключил, включаю левый выключатель, вижу такую картину:

Горит только одна лампочка из пяти. Выключаю левый включаю правый выключатель - опять загорается та же лампочка, но уже не так ярко, и еле еле лампочка рядом.

Люстру перевезли из другой квартиры, там тоже три провода на потолке, тоже двойной выключатель, но все работало, и эта люстра и новая. Сначала пробовал подключить без клемм, тот же эффект. Думал может быть ноль на люстре это не белый провод, попробовал два других, не работает. Предыдущая люстра (6 рожков), тоже не совсем правильно горела. Стабильно горело только 3 лампочки, как то раз ввернул 6 новых лампочек, дня через четыре 3 из них перегорели (причем при включении выключателя и с характерными хлопками). Может быть проблема с выключателем? Подскажите, пожалуйста, что делать.

Проблемы с установкой люстры

СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 22:30
ВИТАЛИЙ ЙЙ
в ссылках тоже нет картинок
вариант один-тестором прозвоните люстру и приходящие провода(питающие)-проще простого

Проблемы с установкой люстры

СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 22:49
миш
это не правельно подключения питание к люстре . то есть вы люстру подключили последовательно.два спареных это скорей были фаза и ноль а отдельный фазный .лучше проверить.

Проблемы с установкой люстры

СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 22:53
ВИТАЛИЙ ЙЙ
вопрос не сложный-прозвоните и всё-решено

Проблемы с установкой люстры

СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 22:57
Валера 3
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):в ссылках тоже нет картинок

Починил картинки.
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):вариант один-тестором прозвоните люстру и приходящие провода(питающие)-проще простого

Пробовал подключать все 3 провода люстры к нулю - не работает.

Проблемы с установкой люстры

СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 22:59
ВИТАЛИЙ ЙЙ
нарисую картинку - для наглядности

Проблемы с установкой люстры

СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 23:09
ВИТАЛИЙ ЙЙ
типо так-по этой схеме и разберайтесь
Изображение

Проблемы с установкой люстры

СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 00:56
sergey_sav
Подскажите, пожалуйста, что делать.

1. Идентифицировать провода из люстры определить общий провод для двух групп ламп. Делается простым подключением к сети 220В с помощью шнурка с вилкой, поочерёдно подключая к любой паре проводов из люстры. Не правильный вариант когда горят все лампы в не полный накал.
2. Проверить подключение выключателя и провода с потолка. Проверяется с помощью лампочки в патроне с двумя проводами. Задача - найти общий провод.
3. Подключить по схеме Виталия.
ЗЫ. Всё упрощается при наличии примитивного измерителя, например мультиметра, но не индикаторной отвёртки.

Проблемы с установкой люстры

СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 02:27
Валера 3
Нашел нулевой провод на люстре с помощью вилки, подключил - все работает. Действительно все просто оказалось. Всем спасибо за советы.