Сгорело реле контроля фаз

Добавлено:
18 июл 2010, 15:09
Sergek
Здравствуйте форумчане. У нас на даче есть водонапорная башня, насос 4Кв-8А, я собрал обычную схему управления , и поставил доплнительно реле контроля фаз,работало все нормально годика два, потом зажогся красный индикатор (аварии) потом он и сам сгорел, поставили другое реле белоруское ФиФ и оно сгорело. Мерели напряжения, фазное колеблится в раене 230 в а линейное в раене 400в, перекоса как быи нет. последовательность фаз правильная, все фазы есть, пускаем насос без реле работает. подскажите 400в между А.В.С. критично для насоса, в чем тут проблема.Что посоветуете?

Добавлено:
18 июл 2010, 21:26
Валериан
Линейное напряжение 400 В - это в пределах нормы +- 5% от номинала 380 В.
Красный индикатор аварии - это пониженное или повышенное (для некоторых типов реле контроля) контролируемое напряжение. Необходимо знать тип первого реле и какие параметры сети и в каких пределах оно контролирует - минимальное напряжение, максимальное напряжение. Сколько времени прошло с момента загорания красного индикатора до сгорания реле, что делали, когда загорелся красный индикатор аварии (когда разомкнулся сигнальный контакт). Как долго проработало второе реле.
В каких пределах происходит колебание напряжения. С чем связаны эти колебания: изменения нагрузки в сети и прочее.

Добавлено:
19 июл 2010, 00:13
Anatoliy
Причина исходит со стороны двигателя. Возможно что при пуске идет бросок тока.
Были такие случаи, но руки не доходят что бы разобраться почему вылетает релюшка.