Страница 1 из 2

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 00:43
Anchik
Здрасте, здрасте. Так сразу к сути вопроса, люстра из 10 галогенок подключенных последовательно (фото ниже), при работе свыше 10-11 часов сами по себе отключаются галогены, любые 5,6,8 или 4 штуки подряд без разницы и последовательности. подскажите что может быть такого, может трансформаторы?

трансформатор такого типа
трансформатор такого типа - трансформатор.JPG
(38.33 КБ) Просмотров: 1486

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 00:47
Anchik
А вот ещё одно когда выключаешь люстру и сразу включаешь они пищат и не запускаются, а если минут 10 подождать всё нормально запускается. Это нормально или все таки чтото не так?

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 02:28
sergey_sav
Начнём с того, что галогенки подключены параллельно, по другому и быть не может, если они на 12В и такой трансформатор.
Также не мешает рассекретить данные о мощности галогенок, да и трансформатора (фотки действительно никакие).

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 03:50
Anchik
Да извиняюсь параллельно моя ошибка, так галогены 70Вт напряжение не знаю пока. Что до трансформаторов 230В 50Гц 70Вт.

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 10:12
Anatoliy
Такая ситуация сразу начала проявляться, или
нормально работало месяц два?
И каким сечением провода подключены трансформаторы?

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 13:54
Anchik
20 дней работало нормально, вот последние два дня уже под вечер стало глючить. 3*1,5 ВВГнг если не ошибаюсь.

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 13:56
Anchik
Anchik писал(а):А вот ещё одно когда выключаешь люстру и сразу включаешь они пищат и не запускаются

а так они вели себя с самого начала.

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 13:58
Anatoliy
Вот одной из причин и может быть сечение провода 1,5.

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 14:00
Anchik
не понял поясните Anatoliy этого мало?

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 14:08
Anatoliy
Бывали такие ситуации когда из за сечения провода светильники себя вели непредсказуемо. Поменяли на 2,5 стало в норме.
Но это нужно проверять по месту.

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 14:09
Anchik
Понятно. Попробую.

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 16:05
sergey_sav
Думается, что не в сечении дело.
Вопросы автору.
- на каждой лампе по трансу, расположеному рядом со светильником?
- мощность ламп точно 70 Вт (75 знаю...)?
- чем управляются светильники?
- напряжение на входе трансов мерили?

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 17:43
Anchik
sergey_sav писал(а):Думается, что не в сечении дело.
Вопросы автору.
- на каждой лампе по трансу, расположеному рядом со светильником?
- мощность ламп точно 70 Вт (75 знаю...)?
- чем управляются светильники?
- напряжение на входе трансов мерили?


1 Да по одному на каждый
2 точно, там на лампе и трансе написано 70Вт
3 не понял вопроса, трансами наверно.
4 только на первом 230В

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 17:50
Anchik
вскрыл там трансы есть нюанс, подсоединяли кустарно короче там в некоторых трансах ноль и фаза прыгает и не соответствуют клеймам.

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 21:36
Валериан
Таких ситуаций не бывает, когда из-за сечения провода светильники себя вели непредсказуемо. Все предсказуемо. Если у вас длинная линия, и заниженное сечение кабеля (1,5 мм), то на кабеле возникает завышенное падение напряжение и лампы слабо горят или вообще не горят. Если вы меняете кабель на 2,5 мм, то вы просто снижаете падение напряжение на кабеле и приводите его в норму.
Если трансформатор 70 Вт, галогены тоже 70 Вт, то как они включены параллельно, непонятно - объясните что к чему и куда включено параллельно.

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 21:42
sergey_sav
Anchik писал(а):
1 Да по одному на каждый
2 точно, там на лампе и трансе написано 70Вт
3 не понял вопроса, трансами наверно.
4 только на первом 230В
Итак.
На каждом трансе одна лампа, мощности соответствуют друг другу, напряжение в норме.
По пунктк 3. Вопрос был о выключателе.
Но, почему то, склоняюсь к плохим контактам по стороне 220, то есть, точкам подключения трансформаторов к сети. Ну и как вариант, дефект в контактах ламп или собственно трансформаторов (перегрев с последующим откючением)

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 23:27
haramamburu
Anchik писал(а): при работе свыше 10-11 часов сами по себе отключаются галогены, любые 5,6,8 или 4 штуки подряд без разницы и последовательности. подскажите что может быть такого, может трансформаторы???

Думаю да - китай мама - перегрев.

Про "свист" - какой то из трансов после "разогрева" не "входит" в рабочий режим (сбился генератор? Только непонятно, при свисте "все" не горят?)

Ну и собственно вопрос к ТС , зачем вам галогенки с трансами, ну честно не понимаю (Когда есть такие же на 220). (Был один чел, который утверждал, что Это экономия, на вопрос что у него было по физике - Я и есть учитель физики :( )

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 06:05
Anchik
haramamburu писал(а):1 Про "свист" - какой то из трансов после "разогрева" не "входит" в рабочий режим (сбился генератор? Только непонятно, при свисте "все" не горят?)

2 Ну и собственно вопрос к ТС , зачем вам галогенки с трансами, ну честно не понимаю (Когда есть такие же на 220).


Так по пунктам:

1. да не горят все.( От чего сбиваются трансы?)

2. Желание клиента какие принес такие поставили.

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 06:05
алиш
просто как сказано выше -затянуть все контакты или перепаять проблем не будет.

Сами по себе отключаются галогены в люстре

СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 06:08
Anchik
Блин Алиш с этим все ок, может реально попробовать заменить на провода большего сечения?