Подключение галогенных лампочек

СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 16:39
Ivan
Параллельная цепь галогенных лампочек 12 V, 20W-16 штук, трансформаторы 105 W и 250 W как правильно подключить? Нарисуйте подалуйста! -): -):

Отредактировано.

СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 17:01
sergey_sav
К клеммам 220В на обоих трансах подключить провода от сети 220В.
К выходным клеммам 12В первого транса (105) подключить 6 ламп, к клеммам второго 10 штук. Рисовать параллельные палочки что-то влом, простите.
ЗЫ. Надо помнить, что длина и сечение проводников от трансов к лампочкам ограничены (см. паспорт)

СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 18:31
haramamburu
sergey_sav писал(а):К выходным клеммам 12В первого транса (105) подключить 6 ламп, к клеммам второго 10 штук.

5 к 11 вернее будет.

СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 19:16
StarikDjin
А почему нельзя подключить выхода трансформаторов параллельно?

СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 19:24
haramamburu
Потому, что разные они по характеристикам - один будет перегружен, другой недогружен.

СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 21:21
Grumm
haramamburu писал(а):Потому, что разные они по характеристикам - один будет перегружен, другой недогружен.

Вроде в доках идет речь только про коэфф. трансформации (разница не более 3%).

СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 01:04
sergey_sav
StarikDjin писал(а):А почему нельзя подключить выхода трансформаторов параллельно?
По простой причине - их невозможно сфазировать.

СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 01:34
haramamburu
sergey_sav писал(а):
StarikDjin писал(а):А почему нельзя подключить выхода трансформаторов параллельно?
По простой причине - их невозможно сфазировать.

Действительно, не подумал - выход там не 50Гц, и не постоянка ...
Так сколько? 25кГц? Дык а как же скин эффект?

СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 01:39
sergey_sav
А что нам скин-эффект на частотах 30-50кГц?
Глубина скин-слоя при 50кГц 0,3 мм, значит увеличивая сечение провода, увеличиваем "полезное сечение". Поэтому в паспортах адаптеров для галогенок и пишется - "сечение не менее 2,5 мм2 и длина не более 2м"

СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 12:44
С. П.
Заранее извиняюсь за глупый вопрос.
Подключаем галогенки, 5 шт: от выключателя - к 1-й, от неё ко 2-й, от 2-й к 3-й, от 3-й к 4-й и от 1-й к 5-й - по моему это неправильно: нельзя к одному св-ку подсоединять два или я ошибаюсь?

СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 12:48
sergey_sav
"Переведи" (с) х/ф "Москва слезам не верит"

СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 12:59
С. П.
В общем, как их надо подключать правильно? Они на 220 без трансформатора.

СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 13:23
С. П.
Я не электрик, просто когда рабочие таким образом делали подключение, вышибло пробки.

СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 14:07
sergey_sav
С. П. писал(а):В общем, как их надо подключать правильно? Они на 220 без трансформатора.
Все лампы параллельно, в какой последовательности - не важно, хоть все из одной точки, хоть друг за дружкой, хоть в перемешку.

СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 16:54
Дмитрий Макс
А ты случайно от 4 к 5 провода не кидал и от 1 к 5 и одновременно их подключал если так то может ты их закоротил.