ПВИ-12 для контакторов

СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 06:30
dalacom
Господа кто сталкивался с ПВИ-12.Суть вопроса в том что приставка ни хочет работать при любом выставлении времени задержки всё время контакты замкнуты при включёном -отключёном пускателе.Время задержки нухно в схеме АВР.

Re: ПВИ-12 для контакторов

СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 08:07
Looking
Время задержки у него 0.1-180 сек, может неправильно выставлено? Ждать нужно долго)
В нём есть также выдержка времени: при отключении 0,1-30 сек.
И читаеи ответ в Маил.ру

Разбираешь. Там контактные группы и пневмозамедлитель с регулируемым отверстием которое пропускает воздух. Очень часто забивается отверстие или ломается пружина возвратная

Re: ПВИ-12 для контакторов

СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 12:20
Anatoliy
dalacom писал(а):Господа кто сталкивался с ПВИ-12.Суть вопроса в том что приставка ни хочет работать при любом выставлении времени задержки всё время контакты замкнуты при включёном -отключёном пускателе.Время задержки нухно в схеме АВР.


Основным элементом ПВИ является резиновая гофрированная «груша»
с клапаном для выпуска воздуха (сильфонный механизм).
Сжатая с помощью пружины «груша», постепенно заполняясь воздухом,
распрямляется и, воздействуя на механизм мостикового контакта,
замыкает или размыкает цепь с заданной выдержкой времени.