Страница 1 из 2

Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 23:55
Looking
Есть ли специальные обогреватели для щитов производственных, какой мощности и т.п.
А щитки во влажных помещениях и хим. активной средой, на 1 сезон хватает, даже эмалированных(

з.ы. А то лампами подогревать не очень удобно. Электробезопасность vw_rtfm .

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 00:02
FRIM@N
конденсат агресивной среды образуется в щитках?поподробнее можно

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 00:18
Looking
Да, есть немного, внутри вода больше скапливалась, спасают лампочки, щитки IP54, нет денег покупать более защищённые, они в несколько раз дороже, тем более всё равно на долго не хватает, по этому решил обогревом спасать аппаратуру внутри, лампы спасают не плохо, но это опасно, до меня тупо катушки пускателя, например, хватало на пару дней, неделю, но на электрику выделяются мизерные.\
И из нержавейки тоже щитки не делают, по крайней мере я таких не видел. Пластиковые работнички ломают, "сильно здоровые". ))))
Основное агрессиное вещество аммиак.

А вообще если разность температур такая что щиток теплее окр. среды на нём не образуется конденсат и внутрь не проникают никакие хим. акт. вещества, курс термодинамики {!} .

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 01:17
анатолий03
Сопротивления ПЕВ 25 ,2,2кОм

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 01:26
Anatoliy
Попробуйте применить индукционный нагрев

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 13:16
FRIM@N
Попробуйте применить индукционный нагрев
каким образом он индукцией нагреет щит? это же не ин.печка.А подручными средствами уплотнить дверцу места входа выхода кабелей или он и снаружи гниет?

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 14:15
Looking
он и снаружи гниет?

Да))) По этому и греть надо, чтоб на нём не скапливался конденсат.

Попробуйте применить индукционный нагрев

Как греть щиток вихревыми токами если он заземлён?

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 17:12
Anatoliy
Поставьте еще один пускатель внутри,
контактную группу убираете,
Ставите на магнитопровод короткозакнутое кольцо,
мы ставили подшипник, вот оно и дает нагрев.
Нам хватило пускателя 3 велечины, типа П.

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 18:43
Looking
Сопротивления ПЕВ 25 ,2,2кОм

М, можно попробовать, но найти в Беларуси тяжеловато.
Anatoliy

Дорогой вариант, и пускателей 3 величины не используем.

Дак я так понимаю ничего специализированного нет.(

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 22:56
FRIM@N
лампы спасают не плохо, но это опасно,
в чем опасность?
можно попробовоть манжетные нагревательные элементы, они при желании распрямляются,или плоские http://www.scat-technology.ru/ru/articles_id/4
ну или пошукать в округе как сказал выше Looking резисторов,хотя бы похожих и поэксперементировать с сопротивлением,а размер щита какой?щит только 1?

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 23:28
Looking
ммм, спс за статейку)
Да не один, больше 20))
объёмом от 20 до 200л.
Ну так не 20-50л лампу 40Вт ставлю, на 50-100 60-75Вт, более 100-150Вт. это экспериментально получено.
Вот приблизительной теплоотдачи нужно добиться.

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 00:05
FRIM@N
вы так и не сказали какие трудности с лампами?

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 12:38
Looking
Лампы в щитке по ТБ не подходят, мозг выносят пожарники и энергонадзор.

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 22:19
FRIM@N
а вы скажите что это освещение и вы его включаете только во время ремонта :))biggrin , а за другие обогреватели думаете не будут наказывать?

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 22:27
миш
делал щит с подогревом кабель брал от теплых полов только марку не помню

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 22:15
Looking
а за другие обогреватели думаете не будут наказывать?

Дак есть же безопасные и их можно припрятать чтоб не заметны были)))
теплых полов только марку не помню

Спасибо, не подумал раньше....)

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 00:52
анатолий03
И сколько нужно кабеля чтоб подключить 220?

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 16:00
FRIM@N
наверное не мало,вообще те полы что я как-то видел были заранее стандартизированы по метражу --около 5 м,хотя может быть бывают другие

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 18:39
Василич
Кондиционерщики используют гибкие ленточные нагреватели для противообледенения конденсатоотводных трубок - работают в воде, от 220В, длина 10-15 см, работают непрерывно круглогодично до 4 лет - думаю это более доступно и применимо

Re: Подогрев щитка

СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 18:42
elhouse