сечение вводного кабеля

Добавлено:
02 фев 2011, 15:54
Andropoff
Доброго всем времени суток! Скажите, пожалуйста, является ли нарушением то , что вводной кабель от этажного щитка до квартирного (где установлен счетчик и автоматы) имеет сечение 2, 5 мм. Автомат вводной и на лестничной клетке и в квартире стоит на 25 А. Я так понимаю , что защита не даст вводному кабелю нагреваться. Пришел инспектор , сказал , что вводной кабель должен быть сечением 6 мм

. У меня вопрос, где можно уточнить данные нормы ? Монтаж делал не я, но уж оч. не хочется исправлять чужие косяки.

Заранее благодарю

Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
02 фев 2011, 17:44
Василич
Если Вы не получали ТехУсловия на подключение своего счетчика, то можете сослаться ПУЭ табл. 7.1.1 - по ней вы сделали правильно.
Но если смотреть на длительно допустимый ток кабеля к аппарату защиты с МТЗ на 25 А, то нужно 4,0 мм2. Стандартная инструкция по установке однофазных электросчетчиков прямого включения: "... минимальное сечение проводов для подключения счетчика (5/50 А) должно быть не менее 6,0 мм2 для алюминиевых проводников..." - т.е. 4,0 мм2 по меди.
Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
02 фев 2011, 18:33
Andropoff
Спасибо, завтра придет инспектор - буду умничать

Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
02 фев 2011, 20:18
Grumm
В договоре какая мощность отведена? По ней и кабель ставьте с запасом ( Я ставлю обычно 6кв.мм; если заказчик не против -10) и обрубаю лишнее АВ.
Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
03 фев 2011, 10:41
Andropoff
но не хотелось бы опять стены долбать ( тока ремонт закончили) То что, желательно ставить по больше (хотя б 4 мм) это понятно. Но хотелось просто выяснить правомерны ли требования инспектора
Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
05 фев 2011, 09:21
Pukin
Эх, наверно с инспектором уже договорились?
ПУЭ Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.
Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4
Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
05 фев 2011, 23:37
Looking
Всё равно маловатое сечение, ну хотя бы 4 мм2, вот я в своей квартире при ремонте сделал сечение в 10мм2, по розеткам 2.5 мм2, свет 1.5 мм2, на 2 кондёра 4 мм2. И забил контур для PE проводника, и не объеданял их с рабочим нулём. А контур у меня меньше 4 Ом по замерам))
Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
05 фев 2011, 23:47
haramamburu
Looking писал(а):вот я в своей квартире ...
Looking писал(а):забил контур для PE проводника, и не объеданял их с рабочим нулём.
Квартира... и отдельная "земля"?
И чем защитили такую красоту?
Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
06 фев 2011, 00:43
Anatoliy
Получилась система ТТ
Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
06 фев 2011, 00:58
Looking
У нас чето вроде чернозёма, короч, 30 штырей (3 ряда по 10 шт.расстояние по 2 метра от каждого, у нас под окнами чёт типа лужайки, там и делал) по 2.5 м, на глубине в 0.5 м. стальная лента 25х5 до моего этажа, далее медный провод 10мм2 до квартирного щитка.
Там постоянно соседи цветочки ростят, по этому почва влажная, это маленькое сопротивление даёт. И соседи рады были что весной всё вскопал, хих.
Да, она самая)
Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
06 фев 2011, 01:58
haramamburu
Anatoliy писал(а):Получилась система ТТ
Ну ясно что не Тульский - Токарева

Я про то, что делает ТТ в квартире (под квартирой обычно понимается не избушка) и как быть с уравниванием потенциалов.
Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
06 фев 2011, 02:42
Looking
А что с ним не так?) Все железо подключается к PE)
Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
06 фев 2011, 02:53
haramamburu
Looking писал(а):Все железо подключается к PE
ХВС, ГВС ... арматура здания?
Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
06 фев 2011, 03:14
Anatoliy
haramamburu писал(а):Ну ясно что не Тульский - Токарева

и как быть с уравниванием потенциалов.
Хозяин барин. Ему решать

Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
06 фев 2011, 13:59
Looking
ХВС, ГВС ... арматура здания?
Это бы хотелось с расшифровочкой)) Дом кирпичный, белый кирпич.
Все железо подключается к PE)
т.е. Ну не так что бы всё, газовые труби, водопровод не подключал, там более у меня пластиковые.
Тем более дом постройки 85-го года, даже нет разделения на N и PE. И т.п.
Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
06 фев 2011, 14:08
haramamburu
Looking писал(а):Это бы хотелось с расшифровочкой))
Холодное и Горячее водоснабжение
Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
06 фев 2011, 14:41
Looking
Ага, это всё есть) Но как я писал не залемлял) Считаю незачем. Не вижу смысла.
Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
06 фев 2011, 14:54
Anatoliy
устройство независимого функционального заземлителя не связанного с ГЗШ
электробезопасность обеспечивается
а) питанием оборудования информационных технологий от разделительного трансформатора
в) использованием оборудования класса защиты II,
что касается независимого заземлителя, то он должен располагаться в 10-15 метрах от сторонних проводящих частей[, электрически связанных с заземлённой нейтралью источника питания, что в условиях городской застройки весьма затруднительно.
Параметры заземлителя определяются заказчиком и могут быть даже ниже 0,4Ом.
Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
06 фев 2011, 15:09
haramamburu
Looking писал(а):Ага, это всё есть) Но как я писал не залемлял) Считаю незачем. Не вижу смысла.
Есть риск получить потенциал меж вашей землей и Сторонней Проводящей Частью (трубы, арматура...) и от этого потенциала вас не защитит Узо (а оно ведь есть?)
Re: сечение вводного кабеля

Добавлено:
06 фев 2011, 15:14
Looking
Ну и это для чего писали? Поясните)