Страница 1 из 1
Подключение галогенных точечных светильников

Добавлено:
12 фев 2011, 22:21
Gorbunkov_01
Здравствуйте. Решил сделать потолок из гипсокартона с точечными светильниками ( 12 шт по 50 Вт 220 В) Подключение сделал по схеме на рис. номер 2.

Сечение провода 2.5 кв. NYM. А от патрона светильника (который шел в комплекте) идут 2 тонких алюминевых провода. Подскажите, пожалуйста, будут ли какие-либо проблемы при подключением через такой тонкий провод?
Re: Подключение галогенных точечных светильников

Добавлено:
12 фев 2011, 22:34
sergey_sav
Gorbunkov_01 писал(а):А от патрона светильника (который шел в комплекте) идут 2 тонких алюминевых провода.
А может медные лужёные?...
Re: Подключение галогенных точечных светильников

Добавлено:
12 фев 2011, 22:50
Gorbunkov_01
да, медный луженый, я ошибся! можно ли чтобы через такой провод пускать 600 Вт (12 лампочек по 50 Вт)?
Re: Подключение галогенных точечных светильников

Добавлено:
12 фев 2011, 22:59
slavapril
Вы внутрь патрона что ли подключились? А к тем концам, что сам патрон подключен нельзя подключиться? Я имею ввиду те концы, что из потолка выходят...
Re: Подключение галогенных точечных светильников

Добавлено:
12 фев 2011, 23:16
Gorbunkov_01
я из потолка вел 1 двужильный провод, к нему подсоединил на клеммы лампочки. что придется делать по 1 рисунку? тянуть кучу проводов?
Re: Подключение галогенных точечных светильников

Добавлено:
12 фев 2011, 23:38
sergey_sav
Gorbunkov_01 писал(а):можно ли чтобы через такой провод пускать 600 Вт
Не будет такой мощности на Ваших проводочках, с чего Вы взяли?
Re: Подключение галогенных точечных светильников

Добавлено:
12 фев 2011, 23:41
Gorbunkov_01
Да прошу прощения, ошибочка вышла, уже всё понял ! Спасибо !
Re: Подключение галогенных точечных светильников

Добавлено:
09 апр 2011, 23:28
vayn
а я тоже хочу подсоединить 10 лампочек галогенок возможно экономок
по 45 Вт но уже к СТАРОЙ проводке хрущевки
проводка хорошая
схему привожу и фото тоже
Re: Подключение галогенных точечных светильников

Добавлено:
10 апр 2011, 07:07
Василич
Две ошибки:
1 Рвете через выключатель ноль
2 Левый выключатель ничего не рвет (если правильно рассмотрел).
Возьмите фазу и подайте на общий выключателя, ноль напрямую ко всем светильникам, фазу от выкл. 1 - на центральный светильник, фазу от выкл. 2 на другой общий провод боковых светильников. Соединения в коробке на ЗВИ 16 мм2. Провод медь 1,5 мм2.
Re: Подключение галогенных точечных светильников

Добавлено:
10 апр 2011, 09:32
slavapril
Мне, вообще, кажется, что последние три правые верхние лампы подключены напрямую