Страница 1 из 1

Отключение энергии при включении Четырех ДРЛ

СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 00:44
Muratino
Всем доброго времени суток!
У друга дом, с подведенным электричеством, мощностью 5-ть киловатт.
На днях друг приобрел шесть ламп ДРЛ400 с дроселями, для освещения дворовой территории. При их подключении, а подключали мы вместе, у нас возникли, так сказать трудности :-) Буду рад вашей помощи :)

При подключении к сети больше трех ламп, при их накаливании по истечении 3-4сек., у нас полностью отключалась подача энергии, счетчик (установленн электрический) так же отключался. Но, по истечении опять же 3-4 сек. включался, и так цыклично. Перепробывали мы всё, что могли: обводили полностью автоматы, заменяли полностью провода, перепроверяли подключение на дроселях, без изменений. Решили подключить на прямую, закинули провода на столб, подключили, всё отлично работает.
Перед счетчиком у друга подключен ПЗР может ли быть в нем проблема?
За ранее благодарен -):

Re: Отключение энергии при включении Четырех ДРЛ

СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 01:06
Anatoliy
Приборы защитные релейные ПЗР
препятствуют несанкционированному превышению лимита мощности потребляемой абонентом электроэнергии.
Если вам отпущено 5 кВт то у вас прибор стоит с отсечкой 22А или 25А
Потребление вашего светильника с учетом косинуса примерно равно 700 ват
вот теперь считаем.
4*0,7*4,52 = 12,6А
Время пуска вашего светильника длится до 5 минут.
При этом ток пуска будет равен
2,1*12,6 =26,4 А
Пусковой ток превышает ПЗР.
Вот и вся причина.

Re: Отключение энергии при включении Четырех ДРЛ

СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 01:11
haramamburu
Итого (это не фамилия :)) : запускайте ваши ДРЛ последовательно - запустилать одна , включаем другую и т.д.

Re: Отключение энергии при включении Четырех ДРЛ

СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 01:35
sergey_sav
Или стырить ДРЛки с меньшей мощностью... :)))
Это ж какая площадь дворовой территории, что бы тремя (ред. ШЕСТЬЮ?!) по 400 Вт освещать надо?!

Re: Отключение энергии при включении Четырех ДРЛ

СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 01:36
haramamburu
Децкий летний.............. :)
Исправил зачем человека обвинять.

Re: Отключение энергии при включении Четырех ДРЛ

СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 01:42
Muratino
Anatoliy- спасибо большое)) Я на самом деле подазревал, но вот не хватало грамотного ответа)))

haramamburu- Так же спасибо)) Но как это осуществить? Покупать к каждой лампе таймер накладно.

Re: Отключение энергии при включении Четырех ДРЛ

СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 01:45
Muratino
)))) Трицать сотак, может чуть меньше, может чуть больше, ну где то так))) Освещать надо, дом летом собирается строить, работать рабочие будут днем и ночью, в две смены)))

Re: Отключение энергии при включении Четырех ДРЛ

СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 01:48
haramamburu
Muratino писал(а):Покупать к каждой лампе таймер накладно.

Тады вручную.

Или сначала 2 вкл, потом другие 2

Re: Отключение энергии при включении Четырех ДРЛ

СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 01:50
haramamburu
Muratino писал(а):работать рабочие будут днем и ночью, в две смены)))

Не в тему, но - а "амперов" на все про все хватит? стройка как никак.

Re: Отключение энергии при включении Четырех ДРЛ

СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 02:12
Anatoliy
sergey_sav писал(а):Или стырить ДРЛки с меньшей мощностью... :)))

Воспользуйтесь советом.
Иначе ваше потребление ламп будет забирать половину отпущенной мощности.
Иными словами вам останется 12,4 А
А это 12,4/4,52 = 2,7 кВт
Или использовать прожектора с металло-галогеновыми лампами на 150 ват.