Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
25 фев 2011, 11:53
bob
зарание извеняюсь если подобная тема уже была. хотелось бы узнать ваше мнение по поводу выбора автоматов. например мы делаем так если провод 3X1.5 то 16А ; 3X2.5 то 20 или 25А ; 3X4 то 32А. т.е. автомат расчитываеться для защиты провода. а предпологаемый потребитель по нагрузке может гораздо меньше. например: розеточная группа 3X2.5 провод, автомат 20А, а потребители телек, муз.центр, комп. считаю что ставить автомат 16А нет смысла. т.к. провод 3X2.5.
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
25 фев 2011, 12:16
Anatoliy
Все зависит от схемы разводки.
1. Есть магистральная, где определенное количество розеток,
2. Есть лучевая, где количество розеток может быть одна или 2 спарены.
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
25 фев 2011, 13:00
Pukin
bob писал(а):автомат расчитываеться для защиты провода. а предпологаемый потребитель по нагрузке может гораздо меньше.
Да, соображения примерно такие.
Однако, слишком большие номиналы на группах потребуют ставить завышенный номинал в голове щита. А это тоже не есть хорошо. Везде компромис надо искать.
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
25 фев 2011, 16:03
Василич
И все таки, при выборе автомата руководствуются не только длительно допустимым током защищаемой линии, но и нагрузкой на ней - может получится что линия медь 3 х 1,5, а автомат на 1,6А ! (допустим светильник аварийного освещения). Другим критерием может служить параметры подключаемого оконечного устройства - к розетке на 6А автомат на 20А ставить нецелесообразно - так что заранее определяйтесь с предполагаемой нагрузкой. Предлагаемые номиналы автоматов к сечениям проводов являются верхним пределом, но можно ставить и ниже.
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
26 фев 2011, 10:59
GeorgHouse
Подбирать нужно исходя из того какая будет нагрузка у кабелей, обычно 1кВт примерно 5 А т.е. если у нас мощность 3 кВт можно ставить автомат на 16 ампер, и под такой автомат подайдет ввгшка 3х1.5 если же мощность будет больше то соответственно, нужно и другой кабель и автомат, также воспользуйтесь таблицей ниже
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
26 фев 2011, 11:15
Владислав
У АВ. два расцепителя тепловой (ТР) и электромагнитный.
- при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.
- при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа
АВ С16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут.
3х1,5 мм.кв. – 10А.
3х2,5 – мм.кв. – 16А.
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
26 фев 2011, 11:19
bob
советы любопыные. но все же вопрос немного другого характера. вернем к розеточной линии где предпологаемая мощность будет до 3квт. соответсвенно можно поставить 16А, но предположем: морозы, холод и клиент в надежде согреться включает обогреватель! и все! что такое предпологаемая нагрузка в данном случае?
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
26 фев 2011, 11:21
Владислав
А зачем при ремонте закладывать одну линию?
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
26 фев 2011, 11:27
bob
Владислав писал(а):А зачем при ремонте закладывать одну линию?
да ни кто не закладывает одну линию. спрошу подругому. эсть ли смысл занижать автомат от допуснимого? например 3X1.5 16А; 3X2.5 20 или 25А.
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
26 фев 2011, 11:31
Владислав
Я например не уверен что АВ качественный. Даже если на нем написано Legrand. Кабель просто так не сменить. И по этому мое мнение 3х2,5 мм.кв. 16А.
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
26 фев 2011, 11:38
bob
Владислав писал(а):Я например не уверен что АВ качественный. Даже если на нем написано Legrand. Кабель просто так не сменить. И по этому мое мнение 3х2,5 мм.кв. 16А.
странный ответ.
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
26 фев 2011, 11:52
Владислав
Если по паспорту стиральная машина 10А то 3х1,5 мм.кв. – АВ10А. Если проложен кабель 3х2,5мм.кв. – АВ10А. мы говорим об отдельно проведенной линии.
И если через 5 лет купили новую стиралку а кабель проложен 3х2,5мм.кв и машина 16А то просто меняем АВ.
Не забываем главного, Вы ориентируетесь на табличные данные. Но не надо забывать и о том, как проведен монтаж (кабельных линий). Какое качество кабеля. Какое качество АВ. Как соблюдена селективность. Вы после монтажа прогружаете АВ (прибором)? И т.д.
Вы уверенны что (под завязкой) АВ сработает вовремя а не начнет плавиться изоляция провода?
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
26 фев 2011, 12:02
GeorgHouse
bob писал(а):Владислав писал(а):А зачем при ремонте закладывать одну линию?
да ни кто не закладывает одну линию. спрошу подругому. эсть ли смысл занижать автомат от допуснимого? например 3X1.5 16А; 3X2.5 20 или 25А.
Нет смысла.
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
26 фев 2011, 12:05
GeorgHouse
Владислав писал(а):Я например не уверен что АВ качественный. Даже если на нем написано Legrand. Кабель просто так не сменить. И по этому мое мнение 3х2,5 мм.кв. 16А.
Тут стоит вопрос в экономии, если не уверены что будет всегда что-то одно воткнуто в эту розетку, то лучше проложить 2.5, но если у вас сидит один телек, то зачем лишние затраты на кабель.
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
26 фев 2011, 12:22
Владислав
ПУЭ - 7
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
И что видим 3х2,5 – 21А. а ставят на 20А-25А.
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
26 фев 2011, 12:30
Владислав
Тепловой (ТР) (биметаллическая пластина) срабатывает чем больше перегрузка, тем быстрее нагревается биметаллическая пластинка и быстрее срабатывает расцепитель. Время срабатывания зависит от тока и может изменяться от секунд до часа. Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока предохранителя.
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
26 фев 2011, 12:34
Владислав
АВ 16А х 1,45 = сработает при 23А
АВ 20А х 1,45 = сработает при 29А
АВ 25А х 1,45 = сработает при 36А
По ПУЭ – 3х2,5 - 21А
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
26 фев 2011, 12:47
Владислав
АВ 25А х 1,13 = может и не сработать при 28А. И кабелю

Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
26 фев 2011, 12:51
sergey_sav
Владислав писал(а):Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока предохранителя.
Немного не так. Минимальный ток при котором должен сработать тепловой расцепитель
Iтр>1,13*Iном (время не определено, но не более 60 мин)
А
1,45*Iном просто точка, определённая ГОСТом для тестирования аппаратов.
Также не стоит забывать, что установке нескольких АВ в ряд, необходимо учитывать снижающий коэффициент для номинального тока аппарата...
Но исходя из принципа "бережёного бог бережёт", а атеистам приходиться позаботиться о себе самостоятельно...

, предпочтительным (максимальным) является АВ10-13А на линии 3*1,5 и АВ 16-20А на линии 3*2,5.
"Экономистам" и любителям "бюджетных" решений нормативная документация оставляет лазейку для установки на 3*1,5 и 3*2,5 автоматов 16А и 25А, соответственно.
Re: Как подобрать электроавтомат под провод?

Добавлено:
26 фев 2011, 16:31
Anatoliy
sergey_sav писал(а):Также не стоит забывать, что установке нескольких АВ в ряд, необходимо учитывать снижающий коэффициент для номинального тока аппарата...
А так же позволю дополнить с вышесказаному и
Влияние окружающей температуры на тепловое срабатывание автоматического выключателя.