Сечение кабеля тоньше чем указано!

СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 12:25
bob
Ребята, кто сталкивался с такой фишкой: кабель 35мм, но наконечник 35 плохо обжимается. Попробовали 25 наконечник подошел. Короче кабель по сечению не35 а 25. на вопрос главный мененджер ответил что кабель соответствует гостам по удельному сопративлению на 1 км. Давно замечал что и провода разные например ПУНП тоньше чем ВВГ. :-)

Сечение кабеля тоньше чем указано!

СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 12:30
elhouse
bob писал(а):ПУНП тоньше чем ВВГ

Поэтому ПУНП и запретили...

Сечение кабеля тоньше чем указано!

СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 13:03
sergey_sav
bob писал(а):на вопрос главный мененджер ответил что кабель соответствует гостам по удельному сопративлению на 1 км

И это правда, вероятнее всего.
ПУНПа это не касается, про него разговор был и найти обсуждение с помощью поиска не составит труда.

Сечение кабеля тоньше чем указано!

СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 16:20
Василич
Если по меди - то да, не луженые наконечники плохо обжимаются, мы (в бригаде) используем гидропресс и при обжиме ставим одну матрицу в размер, другую на номер меньше. С другой стороны наконечник рассчитан на жилу наибольшего диаметра (тип 3) и под пайку - поэтому сидит свободно, особенно на сплошной жиле (тип 1).

Сечение кабеля тоньше чем указано!

СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 14:42
Mad_Wolf
Часто такое встречается. Сечение действительное не соответствует указанному ( в меньшую сторону естественно). Иначе как экономией производителя я это не называю.

Сечение кабеля тоньше чем указано!

СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 15:22
Grumm
В наш город поступила партия кабеля ВВГ3х6 с заниженным сечением жил. При пересчете - сечение 5кв.мм. Производителя установить не удалось. С этим поставщиком больше не работаем.

Сечение кабеля тоньше чем указано!

СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 23:12
Looking
Да такое сплошь и рядом, нечему тут удивляться))

Сечение кабеля тоньше чем указано!

СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 02:16
Anatoliy
Grumm писал(а):В наш город поступила партия кабеля ВВГ3х6 с заниженным сечением жил. При пересчете - сечение 5кв.мм. Производителя установить не удалось. С этим поставщиком больше не работаем.


Сечение кабеля может колебаться,
Так как сечение кабеля зависит от индуктивного сопротивления Ом/км.

Сечение кабеля тоньше чем указано!

СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 22:10
миш
bob писал(а):кабель 35мм

bob писал(а): 25 наконечник подошел

если круглая жила.если секторная то вряд ли вы надените на нее 25 наконечник

Сечение кабеля тоньше чем указано!

СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 18:17
жора2010
А в нашем городе менеджеры плели что есть ГОСТовский кабель,со стандартными сечениями и не ГОСТовский с другим сечением,естественно меньшим,так что глаз да глаз!

Сечение кабеля тоньше чем указано!

СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 00:00
sergey_sav
жора2010 писал(а):ГОСТовский кабель,со стандартными сечениями и не ГОСТовский с другим сечением

Сечение кабеля - величина условная и носит только справочный характер. Нормируется только проводимость, причём, хоть "гостовского", хоть не "гостовского" ("тэушного") кабеля.
Так что, менагеры точно... плели