Страница 1 из 1
какой выбрать кулачковый переключатель ?

Добавлено:
28 мар 2011, 11:28
invisiblesok
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какой кулачковый переключатель подойдет для данной схемы подключения двигателя.
Схема прикреплена.

Re: какой выбрать кулачковый переключатель ?

Добавлено:
28 мар 2011, 13:17
Anatoliy
Перекидной рубильник АВВ на дин рейку ОТ40F3С на 40А
Re: какой выбрать кулачковый переключатель ?

Добавлено:
28 мар 2011, 13:19
FRIM@N
Т.е. нужно сделать так что бы можно было включать двигатель или напрямую или с ЧП?тогда заменить в схеме пакетник и пускатель на 2 пускателя включенных по схеме реверса т.е. с взаимной блокировкой
Re: какой выбрать кулачковый переключатель ?

Добавлено:
28 мар 2011, 13:22
Grumm
Вы таким образом реверс делаете? Реверсивный пускатель надежнее (имхо).
Re: какой выбрать кулачковый переключатель ?

Добавлено:
28 мар 2011, 14:51
invisiblesok
Задача состоит в том, чтоб включать двигатель напрямую , либо через ЧП.
При включении напрямую , не должно подаваться питание на выходы отключенного ЧП.
набросал схемку моего понимания работы через " Перекидной рубильник АВВ на дин рейку ОТ40F3С на 40А" - в даном случае ток будет идти на выходы ЧП , как можно подключить по другому ?
Пускателя не удастся поставить, пульт управления двигателем очень маленький, они туда не влезут.
Re: какой выбрать кулачковый переключатель ?

Добавлено:
28 мар 2011, 15:44
Anatoliy
Прошу прощения.
Если вы отключаете частотник с двух сторон, то нужно ставить два пускателя на частотник,
управляемые одной кнопкой пуск и стоп.
Есть модульные на дин рейку.
Re: какой выбрать кулачковый переключатель ?

Добавлено:
28 мар 2011, 21:16
Looking
Не пойму зачем это нужно, потому что во всех частотниках есть прямой пуск.

Ну выбирайте любой с 6-ю контактными группами и током больше 30А, там вроде 35-40А есть.)
Re: какой выбрать кулачковый переключатель ?

Добавлено:
29 мар 2011, 15:20
Василич
Правильнее организовать две защищенных автоматами линии:
1-я - Питание частотного преобразователя,
2-я - Прямое питание схемы,
затем подать на описанный рубильник-переключатель (раздельно на верхних клеммах сеть от автомата N2 и от частотного преобразователя, на нижних клеммах объединение)
далее на существующую схему (с магнитным пускателем) управления приводом