Страница 1 из 1

Замена газоразрядной лампы 400w, на энергосберегающую.

СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 22:02
LAMER
Добрый день! подскажите пожалуйста, возможна ли замена газоразрядной лампы 400w патрон E40, на энергосберегающую, люминесцентную, которая бы не уступала в освещенности?

Замена газоразрядной лампы 400w, на энергосберегающую.

СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 23:03
ВИТАЛИЙ ЙЙ
привет!
наверное не получится т как дрл ярче да и если менять ,то все и внутренности от дрл придется выкинуть

Замена газоразрядной лампы 400w, на энергосберегающую.

СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 08:36
Grumm
В производственном помещении вот в таких светильниках выбросили ПРА и вкрутили КСС под Е-40. Общее освещение - визуально не изменилось. Лампы работают уже полгода, не меняли.

Замена газоразрядной лампы 400w, на энергосберегающую.

СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 16:45
LAMER
Если фонари расположить по забору, то как укладывать кабель? В гофру? или в кабель-каналах?

Замена газоразрядной лампы 400w, на энергосберегающую.

СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 07:24
Василич
Или в стальных трубах с соответствующими элементами разводки (коробки, металло-бумажные рукава) или в стальном (оцинкованным) коробом/лотком (можно профиль направляющий для гипсокартона и им же закрыть).

Замена газоразрядной лампы 400w, на энергосберегающую.

СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 13:27
LAMER
А если гофротрубкой ПВХ?

Замена газоразрядной лампы 400w, на энергосберегающую.

СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 16:51
Василич
Высота прокладки? Материал и конструкция забора?

Замена газоразрядной лампы 400w, на энергосберегающую.

СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 17:07
LAMER
высота 2,5м, бетонные плиты 50м, и железный (сваренные прутья) метров 50

Замена газоразрядной лампы 400w, на энергосберегающую.

СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 17:38
Василич
Гофра на железе не простоит и года -растрескивание от перепада температур сталь/пластик и отложений снега. При высоте прокладки около 2м вес же лоток (см. выше описанный самопал) и коробки, линию защитить дифавтоматом (лучше на ток утечки 10 мА)

Замена газоразрядной лампы 400w, на энергосберегающую.

СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 19:47
LAMER
Подскажите пожалуйста можно ли заменить в прожекторах DELUX MHF 400W SK, вместо металогалогеновых ламп с мощностью каждой 400Вт, установить натриевые лампы высокого давления с мощностью 250Вт? Позволит ли ПРА этого светильника разжечь такие лампы?

Замена газоразрядной лампы 400w, на энергосберегающую.

СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 20:02
миш
насколько знаю . то лампы мгл источник электропитания и лампы производится с помощью пускорегулирующего аппарата (ПРА), в обиходе называемого балластом, а вот натривые на оборот работа этих источников света с одинаковыми пускорегулирующими аппаратами (ПРА) невозможна. хотя я точно утверждать не берусь.я мало с ними работал.

Замена газоразрядной лампы 400w, на энергосберегающую.

СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 21:43
Pukin
LAMER писал(а):возможна ли замена газоразрядной лампы 400w патрон E40, на энергосберегающую, люминисцентную, которая бы не уступала в освещенности

"Энергосберегающие" и есть газоразрядные лампы. немножко другой конструкции. Или Вы имеете ввиду диодные?

Замена газоразрядной лампы 400w, на энергосберегающую.

СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 22:08
Pukin
LAMER писал(а):Подскажите пожалуйста можно ли заменить в прожекторах DELUX MHF 400W SK, вместо металогалогеновых ламп с мощностью каждой 400Вт, установить натриевые лампы высокого давления с мощностью 250Вт? Позволит ли ПРА этого светильника разжечь такие лампы?

Даже если зажгется и разгорится, каждой лампе - свой дроссель. Вы же не поставите коробку от ВАЗа на Опель? acute))