Страница 1 из 1

Как проверить кабель без мегера?

СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 21:35
Grumm
Как проверить кабель без мегера?
Пробивает кабель!

Как проверить кабель без мегера?

СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 21:43
sergey_sav
тестером на КЗ и обрыв

Как проверить кабель без мегера?

СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 22:01
Looking
Всё равно тестер не покажет есть нет обрыва или явная связь между жилами. Кабель может быть сильно изношен или бракован и при работе нагреваться и начинаются проблемы, мегометр желательно)

Как проверить кабель без мегера?

СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 15:44
Anatoliy
Grumm писал(а):Как проверить кабель без мегера?


Вопрос интересен.
А что проверяем?

Как проверить кабель без мегера?

СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 16:21
Grumm
Вопрос из любопытства. Вот нет мегометра :-). И что делать? Как проверить кабель на утечку?
Предлагаю:
- Отцепляем нагрузку всю, что есть.
- В разрыв фазы со стороны питания включаем светодиод ( в паре с токоограничивающим резистором и диодным мостом).
Рассчитываем сопротивление так, чтобы ток через светодиод был 2-3 ma при 220В.
- Подключаем. Светится? Утечка!!!

Как проверить кабель без мегера?

СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 16:32
Василич
Допустим кабель уже проложен, но оба конца полностью доступны:
1. отключить кабель с обоих сторон;
2. подать от трансформатора мощностью не более 200 Вт максимально возможное напряжение (300 - 500 В) на одну жилу, остальные замкнуть между собой и на другой вывод транса;
3. измерить напряжение в начале линии и в конце;
4. Повторить замеры для каждой жилы.
При низкой изоляции падение на поврежденной жиле составит более 20% (при большем - покажет сопротивление даже мультиметру)

Вообще - то нужно подробнее описывать ситуацию: марка кабеля, условия прокладки, нагрузки, внешние признаки неисправности - шьет - тлеющий или тихий разряд с потенциала на что?

Как проверить кабель без мегера?

СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 16:36
Василич
Grumm писал(а):Grumm » 19 апр, 2011 15:21
- В разрыв фазы со стороны питания включаем светодиод ( в паре с токоограничивающим резистором и диодным мостом).
Рассчитываем сопротивление так, чтобы ток через светодиод был 2-3 ma при 220В.
- Подключаем. Светится? Утечка!!!

При длине линии в сотни метров и толстых жилах диод может светится и от наведенного потенциала, да и сопротивление считать...

Как проверить кабель без мегера?

СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 18:16
sergey_sav
Василич писал(а):При длине линии в сотни метров и толстых жилах диод может светится и от наведенного потенциала, да и сопротивление считать...

А поэтому проще купить дешёвые клещи (если нет) и приставку 261... Менее 1000 руб (800), но для быстрой проверки при 500В подойдёт