Страница 1 из 1

Перегружен выключатель - чем заменить?

СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 08:19
bogatyrev
Выключатель, установлен внутренний в гипсокартоне, обычный "Легрант", на него навешано уличной рекламы (задымился). Поставить пускатель, чтобы выключатель включал катушку-места нет. Что можно установить на месте выключателя, чтобы было эстетично, место видное.

Перегружен выключатель - чем заменить?

СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 09:32
stanley
Магнитный пускатель на дин рейку в щиток размеры маленькие как на автомат, а выключатель использовать как кнопку.

Перегружен выключатель - чем заменить?

СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 18:02
ВИТАЛИЙ ЙЙ
а в том месте где стоит выключатель находится распайка?
можно разделить на несколько выключателей

Перегружен выключатель - чем заменить?

СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 19:55
haramamburu
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):можно разделить на несколько выключателей

+ и/или поставить "гранит" , НО решать не нам, "варианты " уже были предложены...

Перегружен выключатель - чем заменить?

СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 07:50
bogatyrev
Еще до того как на форуме посмотрел, уже нашел модульный контактор ABB. Там катушка внутри или у него какой то другой принцип работы?

Перегружен выключатель - чем заменить?

СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 11:10
Looking
В месте распайки поставить автоматик в боксе))

Перегружен выключатель - чем заменить?

СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 11:59
Anatoliy
перегружен выключатель.

Перегружен на сколько?
Какое сечение заложено на отходящие провода?
А то сегодня сгорел выключатель, завтра сгорит проводка.

Перегружен выключатель - чем заменить?

СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 09:44
bogatyrev
Выключатель на 10А, автомат на вводе 16А, провод 3*1,5

Перегружен выключатель - чем заменить?

СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 11:39
Anatoliy
Какая у вас нагрузка.
И сечение на 1,5 не маловато.

Перегружен выключатель - чем заменить?

СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 11:58
sergey_sav
bogatyrev
Режем хвост по частям, чтобы не было так больно?...
Может стоит выложить всю информацию сразу о лампах, о светильниках, о мощности, что бы получить конструктивный совет?

Перегружен выключатель - чем заменить?

СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 19:51
ВИТАЛИЙ ЙЙ
повторюсь -если Вы хотели ставить пускатель---распайка в выключателе?