Страница 1 из 1
разница между РЭП34-44 и ПМ12

Добавлено:
16 май 2011, 14:23
sibwork
Подскажите, есть ли разница между контактором ПМ12 и промежуточным реле РЭП 34-44. И можно ли их заменять м/у собой?
Re: разница между РЭП34-44 и ПМ12

Добавлено:
16 май 2011, 18:19
slavapril
Разновидностей по току ПМ12 много. Есть и на 100А. А реле может держать, по-моему, порядка 10А. Поэтому и является промежуточным. Главный ориентир - ток нагрузки. Плюс к этому нельзя упускать из виду напряжение катушки пускателя и катушки реле, а также необходимость наличия НЗ и НО контактов, если таковые используются в цепях управления.
Re: разница между РЭП34-44 и ПМ12

Добавлено:
17 май 2011, 05:10
sibwork
по характеристикам они одинаковые, и по току и по напруге, даже по конструкции. единственное отличие, тип. так всетаки, можно их менять? в данном случае.
Re: разница между РЭП34-44 и ПМ12

Добавлено:
17 май 2011, 12:52
Anatoliy
Промежуточные реле используются в цепях управления, где нет пусковых N- кратных токов.
МП используется в силовых цепях где присутствуют пусковые токи.
Различие между ними в площади контактов.
Выключатель так же держит 10 А. Но вот в цепях освещения люминесцентными лампами и где стоит ПРА выходит со строя.
Так что все зависит от цепей в которых вы хотите применить РЭП34-44 или ПМ12
Re: разница между РЭП34-44 и ПМ12

Добавлено:
17 май 2011, 14:15
sibwork
таким образом, лучше все таки ставит ПМ12?
Re: разница между РЭП34-44 и ПМ12

Добавлено:
17 май 2011, 14:27
Anatoliy
Да если в цепи присутствует пусковой ток
Re: разница между РЭП34-44 и ПМ12

Добавлено:
18 май 2011, 09:55
sibwork
Благодарю! буду ставит ПМ.
Re: разница между РЭП34-44 и ПМ12

Добавлено:
22 май 2011, 13:08
Dezlik
ставь ПМ12, ИМХО надёжнее будет. Я в подъёмнике на работе меняю старые промежуточные релюхи как раз на пускатели ПМ12-010 по моему. Их достоинство в том числе и в том, что их можно на DIN рейку крепить, т.е. легко заменить в случае отказа. (это конечно если я прально понял про ПМ12

)
Re: разница между РЭП34-44 и ПМ12

Добавлено:
28 июн 2011, 12:06
6amo
sibwork писал(а):Подскажите, есть ли разница между контактором ПМ12 и промежуточным реле РЭП 34-44. И можно ли их заменять м/у собой?
Разницы нет, надо просто подобрать пускатель ПМ12 с силой тока 10А, исполнений много