Несоответсвие непропорциональная индикации прибора

СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 21:07
evheniy-99
Здраствуйте! Я работаю в АСУ ТП электриком. Программируя МИК-21-05 сталкнулся с вот такой проблемой: приходит сигнал 4-20 мА на вход Al1, параметр измерения выставлен от 0 до 100 %, запраграмирован на линейную индикацию, но при подачи 12 мА(что по сути 50%) параметр индицирует 69.9%, все выставленно по иснтрукции несколко раз проверял и перемычки наместе, ничего неполучилось... при постепенном увелечении тока прослеживается
4мА 000.0
5мА 019.6
6мА 031.8
7мА 040.7
8мА 048.3
9 мА 054.6
10мА 060.2
11мА 065.1
12мА 069.9
13мА 074.0
14мА 078.7
15мА 082.0
16мА 086.0
17мА 089.6
18мА 093.2
19мА 096.6
20мА 100.0
может в приборе что то вышло со строя, т.к. я всё настройки перепроверил несколько раз стояло по началу параметр 2.00-0000(линейная), потом пробывал выставить ровно лианеризованые участки 2.00-0008(лианеризация), но все равно индикация получалась та же...