Выбор силового кабеля

СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 13:05
ss141120
Добрый день!
Сам являюсь профаном в типах кабелей, поэтому прошу помощи у вас.
Есть необходимость подключить устройство (блок бесперебойного питания, 10 киловатт). К нему от нашего распределительного шкафа надо провести отдельное питание (расстояние около 60-70 метров по проводу). Рекомендации производителя - "фазный провод сечением 16 квадратных миллиметров". Автомат на входе - на 63 ампера. Соответственно, подключение будет однофазное (фаза-ноль-земля). Кабель будет идти в металлической гофре, по складскому и офисному помещению. Вопрос - какой кабель для этих целей нужного сечения надо приобрести? Провод естественно медный.

Re: Выбор силового кабеля

СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 15:14
haramamburu
Вот http://miroshko.kiev.ua/wiresel/wiresel_mini.html программа Сечение провода по нагреву и потерям - может еще для чего пригодится :)

Re: Выбор силового кабеля

СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 15:26
ss141120
Спасибо большое....но мне нужно узнать марку кабеля самого. Какой в гофре пускать.

ЗЫ. У нас гл. инженера грамотного уволили....теперь информацию только тут искать.

Re: Выбор силового кабеля

СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 15:33
Василич
Вы не можете применить кабель сечением ниже рекомендованного производителем, по условиям прокладки - только в пластиковой изоляции - ИМХО: ВВГ - (нг) 3 х 16,0 мм2 - или в пластиковом или из оцинкованной стали коробе (второе предпочтительнее).
Из опыта монтажа подобных устройств:
Вариант 1 - ВВГ-нг до места установки ИБП, на стене пластиковый/стальной щиток с зажимами на ДИН-рейке и от него в бронерукаве ПВ3 1 х 16,0 мм2 с опрессованными наконечниками для подключения на клеммнике ИБП (обжать монолитную жилу? пропаять?, но изгибать на вводе тяжко) - при необходимости перемычками легко соединить вход/выход ИБП;
Вариант 2: вместо клеммников три автомата вход /выход/байпас;
Вариант 3: кабель закончить на силовой стационарной розетке на 63 А (к примеру ИЭК), через вилку на ИБП, от ИБП такая же пара, но штыри на стене + пара аналогичных вилок соединенных гибкой перемычкой - на случай отказа ИБП.
ИМХО: второй вариант в данном случае предпочтительнее, учитывая длину линии (автоматы защиты в другом помещении, далеко), да и стоимость ИБП велика.

Re: Выбор силового кабеля

СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 16:37
ss141120
Неполную информацию дал. Автомат будет рядом с ИБП, байпас будет висеть на стене. В шкафу. откуда потянут, тоже будет автомат естественно. За марку спасибо, тогда ей и ограничимся.

Re: Выбор силового кабеля

СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 16:49
haramamburu
ss141120 писал(а):Автомат будет рядом с ИБП

В начале линии тоже должен быть АВ - это как напоминание + надоб просчитать на сколько вольт просядет напряжение, т.к. длина линии нехилая и соот. нагрузка... хотя может это и лишнее

Re: Выбор силового кабеля

СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 16:55
ss141120
Думаю, не больше чем на 10%. Бесперебойник итоновский, думаю, что у него рабочий порог от вольт 180....

Re: Выбор силового кабеля

СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 18:02
Anatoliy
ss141120 писал(а):Думаю, не больше чем на 10%. Бесперебойник итоновский, думаю, что у него рабочий порог от вольт 180....


При таком сечении 16 медь падение 3% = 213 В
Все остальное Василич выложил.

PS Категория пожароопасности складского помещения.
ПУЭ
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.

Re: Выбор силового кабеля

СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 07:45
ss141120
Спасибо вам всем за информацию.