Страница 1 из 1
Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Добавлено:
09 авг 2011, 23:25
Stylize
Добрый вечер! Имеем четыре однофазных электроприемника: на 2 кВт, 5 кВт, 5 кВт, 7 кВт. Необходимо скомплектовать щит. Какие автоматы следует подобрать для них, какого номинала поставить входной трехфазный автомат (питание на Щит - 380 В) и каким кабелем подать питание на щит. Заранее большое спасибо.
Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Добавлено:
09 авг 2011, 23:45
sergey_sav
Не мешает указать характер нагрузок и длины линий
Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Добавлено:
09 авг 2011, 23:51
Stylize
1) 2 кВт - ВВГнгLS 3х2,5 - 17м
2)5 кВт - ВВГнгLS 3x4 - 15 м
3) 5 кВт - ВВГнгLS 3x4 - 20 м
4) 7 кВт - ВВГнгLS 3x4 - 13 м
Характер нагрузки - музыкальное и осветительное оборудование ресторана
Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Добавлено:
09 авг 2011, 23:56
sergey_sav
1. 16А (хар-ка В или С)
2. 25А (хар-ка В или С)
3. 25А (хар-ка В или С)
4. 32А (хар-ка В или С)
Общий 3п 32А
Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Добавлено:
10 авг 2011, 00:04
Stylize
а питающего кабеля на щит ВВГнгLs 5х6 хватит?
а на линию 7 кв достаточно ли будет автомата 32 А? и не стоит ли на входной ставить номиналом выше - на 40А.
Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы
Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Добавлено:
10 авг 2011, 00:18
sergey_sav
хватит
достаточно (исходя из того что известно...)
не стоит
Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Добавлено:
10 авг 2011, 08:01
Pukin
sergey_sav писал(а):1. 16А (хар-ка В или С)
2. 25А (хар-ка В или С)
3. 25А (хар-ка В или С)
4. 32А (хар-ка В или С)
Общий 3п 32А
Не годица: селективность отсутствует.
Либо групповые автоматы характеристика
В, либо вводной (общий) автомат 63А , но есть риск что он не сработает из-за недостаточных токов КЗ

Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Добавлено:
10 авг 2011, 09:23
sergey_sav
Согласен по селективности по перегрузке. Тогда вводной 40А, более не имеет смысла.
Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Добавлено:
10 авг 2011, 10:40
Pukin
sergey_sav писал(а):Согласен по селективности по перегрузке. Тогда вводной 40А, более не имеет смысла.
Согласен.
Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Добавлено:
10 авг 2011, 19:36
Василич
Селективность не всегда обеспечивается чисто превышением номиналов - при загрузке 2 + 5 кВт на одну фазу; 5 на другую; 7 на третью автомат на 32 А группы С должен обеспечить селективность хотя бы в силу коэффициента спроса.
Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Добавлено:
10 авг 2011, 21:42
Pukin
Василич, согласен, селективность по тепловому расцепителю вполне уместно считать с учетом коэффициентов спроса и коэффициентов одновременности.
Я имел ввиду также селективность по токам КЗ.
Например, если в линии 32А произойдет КЗ, то вместе с отключением группового автомата, также отключится и головной (общий, вводной) автомат на 32А (кстати 40А тоже отключится)
Подбор автоматов для однофазных электроприемников

Добавлено:
10 авг 2011, 23:41
sergey_sav
Pukin писал(а): также отключится и головной (общий, вводной) автомат на 32А (кстати 40А тоже отключится)
Не исключено, что и 63А отключится...

А селективность по перегрузке игнорировать не стоит, поэтому и вводной стоит ставить на шаг выше, чем АВ установленный под ним. Тем более, что речи про ограничение мощности не велось... Хотя, тогда нет предела возможностям... и 63А и 100А