Страница 1 из 1

Выход с автомата на потребителей...

СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 17:21
NSed
Подскажите плиз как правильно подключить к одному автомату освещения несколько светильников-от каждого светильника идёт отдельный провод ч\з выключатель и все подтягиваются к автомату, иногда пять или шесть фазных проводов 1,5мм, с N и PE ясно подходят на шинку где и живут, а возле автомата чехарда...
Иногда приходится сажать в клемники затем в автомат, не всегда получается и нужно много линий -автоматов да и места в боксе часто нет....а то ещё и 2 или 3 таких линии.
Правильно сформулировал вопрос: коммутация фазных проводов?

Re: Выход с автомата на потребителей...

СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 18:19
FRIM@N
Ставить распред.коробки

Re: Выход с автомата на потребителей...

СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 18:30
Grumm
1. Добавить автоматы.
2. Поставить фазную шинку.
3. Расключить в коробке (или в самом щитке) и завести на автомат.

Re: Выход с автомата на потребителей...

СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 18:49
NSed
фазную шинку открытого типа или они закрытые есть? какую распредкоробку можно поставить в пластиковом боксе? о чём..
на чём расключить в боксе? подробнее если можно..

Re: Выход с автомата на потребителей...

СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 20:00
slavapril
NSed писал(а):фазную шинку открытого типа или они закрытые есть?

Клеммные колодки на изолирующих основаниях
http://www.avtomatika-legrand.ru/legrand_clampstocks.html
http://www.legrandel.ru/Productions/45306/15643
иногда и блоки зажимов гождаются http://www.techelectro.ru/prod/terminalblocks/blocks24/

Re: Выход с автомата на потребителей...

СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 22:12
NSed
.........век учись, спасибо.