Добавлено:
17 ноя 2011, 08:51
Сан Тимм
Всем здрасте. В чём кардинальные отличия ТТ 200/5 от 150/5? Насколько я понимаю вторичная обмотка одинаковая. Отличия должны быть в шине первичного тока. Какие трансы надо ставить при средней нагрузке по фазе 60А, но максимальной 160А?
Re: Трансформаторы тока

Добавлено:
17 ноя 2011, 09:57
haramamburu
Сан Тимм писал(а):В чём кардинальные отличия ТТ 200/5 от 150/5?
В коэффициенте трансформации , 40 и 30
Сан Тимм писал(а):Насколько я понимаю вторичная обмотка одинаковая. Отличия должны быть в шине первичного тока.
Сан Тимм писал(а):но максимальной 160А?
Если это кратковременно - пусковое, то 150/5
Re: Трансформаторы тока

Добавлено:
17 ноя 2011, 10:13
Сан Тимм
Задам очередной примитивный вопрос. Коэффицент трансформации- отношение токов в первичной и вторичной обмотке? В таком случае при первичном токе 100А во вторичной возбуждается ток 2.5А при ТТ 200/5 и 3.7 при ТТ 150/5 ? Что тогда происходит с показаниями счётчика?
Re: Трансформаторы тока

Добавлено:
17 ноя 2011, 10:29
анатолий03
А где Вы взяли 3.7?
Re: Трансформаторы тока

Добавлено:
17 ноя 2011, 10:39
Сан Тимм
Повторюсь, что очень слаб в данной теме, поэтому заранее извините за дурацкие суждения. Должно быть 3.3А
Re: Трансформаторы тока

Добавлено:
17 ноя 2011, 10:52
Калямба
Сан Тимм писал(а):Что тогда происходит с показаниями счётчика?
Изменяются есссно в большую сторону!
Счетчик намотал 100 кВт умножаете на коэффициент трансформации (100х30=3000)
Вы израсходовали 3000 кВт/ч
Re: Трансформаторы тока 

Добавлено:
17 ноя 2011, 11:22
Сан Тимм
И ещё вопрос вдогонку. Трансформаторы тока должны быть согласованы с вводными аппаратами защиты или расчётным током потребления? Например: на вводе установлены автоматы 200А (требование заказчика), но расчётный ток 120А . Возможно ли установить ТТ 150/5 или обязательно использовать 200/5?
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 20 секунд:
Всё. Разобрался наконец-то. Всем спасибо за помощь. Админам просьба закрыть данную тему.