Трансформатор после УЗО?

Запитал в ванной светильники через Тр-р на 12 в.
Сработает ли УЗО(30ма) в случае поражения?
Сработает ли УЗО(30ма) в случае поражения?
Клуб электриков, энергетиков, электромонтажников, электромонтёров, электромехаников, электромастеров, проектировщиков и просто любителей...
/forum/
mwsab писал(а):Запитал в ванной светильники через Тр-р на 12 в.
Сработает ли УЗО(30ма) в случае поражения?
mwsab писал(а):Боюсь что современный тр-р (вес до 100 гр. при 50 вт) не имеет гальванической развязки между обмотками (по крайней мере при поломке), поэтому и боюсь получить фазу на выходе 12 в и как поведет себя УЗО в этом случае?
haramamburu писал(а):Вот тогда и сработает