Привет! Помогите пожалуйста разобратся с ЭПРА. Никогда не считал себя "чайником" в таких вопросах, но тут вообще не знаю, что делать. Ситуация такая: Проблема №1. Есть декоративный светильник под люминесцентные лампы 18w цоколь T8 G13 (в общем, самые обычные лампы - такие в каждом офисе есть), на который ему в клемник приходят ДВЕ(!!!) фазы. Где 0 - не знаю. Дальше ЭПРА. Вот схема подключения, которую я с нее содрал http://i45.tinypic.com/jt81ut.jpg Это вообще нормально, если на нее две фазы идет? Но это еще не все мои проблемы: Проблема №2. Те самые две фазы, которые приходят на этот светильник, не пропадают даже тогда, когда я отключаю АВТОМАТ(!!!): ни одна ни вторая. Лампы гаснут, а фазы не пропадают. Что делать и как это можно понимать? Как так может быть? Подскажите.
Re: Включение светильника с ЭПРА
Добавлено: 14 июн 2012, 23:13
sergey_sav
Двух фаз там искать не надо, ибо их нет. Индикатором-отвёрткой тоже надо уметь пользоваться... или заменить на двухполюсный индикатор, что бы не было фантазий. Куда подключать питание, указано на схеме ЭПРА однозначно - 7-8
Re: Включение светильника с ЭПРА
Добавлено: 14 июн 2012, 23:37
Anatoliy
1. клеммы 7 и 8 это и есть питание ЭПРА. 2. чем меряете наличие фазы которая не пропадает ?
PS/ Сергей извиняюсь. Опоздал долго клавишу давил
Re: Включение светильника с ЭПРА
Добавлено: 15 июн 2012, 15:18
nikola
Какой индикатор ? Фото .На корпусе щитка что показывает ?