Страница 1 из 1
Каким кабелем подключаются вводные автоматы в этажном щите

Добавлено:
18 июн 2012, 12:20
olechka1809
Работаю инженером-проектировщиком, проект многоквартирного жилого дома. На площадке устанавливается этажный щит на 3 квартиры. В экспертизе сделали замечание, почему на схеме не показано как подключаются вводные автоматы на квартиры. Стояк питается кабелем ВВГнгLS сеч.5х25 кв.мм. В этажном щите(на 3 квартиры) на каждую квартиру стоит вводной дифф.автомат АД (25А,30mA), счетчик и на отходящих линиях ВА47-29. Меня интересует каким кабелем подключается вводной автомат квартиры, то есть как происходит подсоединение к кабелю ВВГнгLS?
Re: Каким кабелем подключаются вводные автоматы в этажном щите

Добавлено:
18 июн 2012, 13:27
sergey_sav
Как бы не делали ответвление от магистрали (орехами или через шину), подключение вводных квартирных автоматов будет производится не кабелем, а проводом. Порекомендовал бы заложить ПВ1 1*6.
Re: Каким кабелем подключаются вводные автоматы в этажном щите

Добавлено:
19 июн 2012, 20:37
Anatoliy
Смотрите ГОСТ Р 51628-2000
Re: Каким кабелем подключаются вводные автоматы в этажном щите

Добавлено:
20 июн 2012, 12:17
Grumm
sergey_sav писал(а):Порекомендовал бы заложить ПВ1 1*6
Не маловато будет? У нас закладывают десять квадратов. Нагрузки по хатам пошли серьезные.
Re: Каким кабелем подключаются вводные автоматы в этажном щите

Добавлено:
20 июн 2012, 13:58
sergey_sav
При вводных квартирных автоматах 6 мм2 "за глаза".