Страница 1 из 2

Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 07:23
Рамиль
Помогите пожалуйста выбрать номинал вводного автомата.
по проекту:
Выбор номинала автомата из дроби - Автомат.JPG
(3.55 КБ) Просмотров: 637

Что из них 63А и 100А?
Спасибо.

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 10:40
sergey_sav
100А - номинальный ток автомата, то бишь, габаритный размер.
63А - номинальный ток уставки защиты.

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 13:18
Рамиль
т.е. 100А - это ток который может максимально долго проходить через контакты автомата, а 63А - ток, при котором автомат выключится?

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 13:51
sergey_sav
Рамиль писал(а):т.е. 100А - это ток который может максимально долго проходить через контакты автомата

Можно и так сказать.
Или иными словами, 100А - номинальный ток контактной группы.

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 16:15
Shturman
а 63А - ток, при котором автомат выключится?

Ток при котором выключаеться автомат можно узнать с времятоковых характеристик. Если автомат на 63 А это не значит, что он тотчас отключиться при достижении тока в 63 А.

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 07:09
Рамиль
в каталоге "КЭАЗ" при выборе автомата указывается только номинальный ток. Т.е. выбирать надо всегда по номин.току? Зачем тогда указывать ток уставки если выбора по нему нет?

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 13:34
Pukin
sergey_sav писал(а):Рамиль писал(а):
т.е. 100А - это ток который может максимально долго проходить через контакты автомата

Можно и так сказать.
Или иными словами, 100А - номинальный ток контактной группы.


Такое обозначение - выдумка автора( проектировщика), поэтому лучше спросить у него. Примеры правельных обозначений смотрим во вложении

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 14:19
sergey_sav
Pukin писал(а):Такое обозначение - выдумка автора( проектировщика)

Это не выдумка, а задумка... Приведённые во вложении характеристики АВ - типовые. А при заказе можно оговорить требования к тепловому и электромагнитному расцепителю. Мы же не знаем где и зачем этом АВ устанавливается...
Хотя "шуток от проектировщиков" можно ожидать где угодно. "Плавали, знаем" ©
То что акцентировали на наименовании АВ, это хорошо, а то по привычке принял знаменатель за "габарит" автомата, даже не посмотрев марку... fool)) сорри.

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 14:35
Рамиль
вложения посмотрел. где там номинальный ток расцепителя? я этой цифры (63А) там не нашел. есть выбор уставки по току срабатывания эл.-магн.расцепителя 400,800 и 1200А.
объясните как проще, я не электрик!((

Добавлено спустя 26 минут 54 секунды:
Рамиль писал(а):где там номинальный ток расцепителя?

ну вот оговорка....я имел ввиду ток уставки.

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 15:04
sergey_sav
Рамиль писал(а):объясните как проще, я не электрик!

Тогда Вам то зачем?

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 15:21
Рамиль
у нас строительная фирма. я сметчик, инженер ОПС, инженер электроизмерительной лаборатории, инженер по охране труда + я заказываю всю электр.продукцию для электромонтажных работ. самоучка, курсов ни каких не заканчивал. учусь только на своих ошибках.

Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды:
давайте сначала...
12 квартирный жилой дом. По проекту:
- расчетный ток 28,8А
- расчетная нагрузка 18кВт
- косинус фи 0,96
В опросном листе на панели ВРУ:
- номинальный ток автоматического выключателя 100А
- номинальный ток тепловой отсечки 63А.

У нас на складе есть автоматы фирмы КЭАЗ. Номиналы: 63, 80 и 100А. Какой выбрать?
Я раньше думал что значение номинального тока автомата равно значению теплового расцепителя.
т.е. если у меня расчетный ток 50А я выбирал с запасом автомат на номинал 63А.

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 16:04
Shturman
Если звучит фраза "взять автомат на 63 А" это значит что автомат должен иметь номинальный ток теплового расцепителя 63 А. При этом номинальный ток самого автомата может быть и 63 А и 100 А и 250 А.
В приведенном примере номинальный ток автомата 100 А, а номинальный ток теплового расцепителя 63 А

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 16:36
sergey_sav
Рамиль писал(а):давайте сначала...
Давайте начнём с проекта ГРЩ (ВРУ) ... Киньте позырить :))biggrin

Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
Как пример. Номиналы автоматов обведены.

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 18:07
Рамиль
Shturman я вас понял.
но ведь на корпусе автомата указан только номинальный ток. ток теплового расцепителя не указан! как я должен выбирать автомат по тепл.расцепителю если он не указывается ни в каталоге ни на корпусе автомата? :-)

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
sergey_sav писал(а):Киньте позырить

завтра отсканирую)

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 19:17
Shturman
На корпусе как раз указано и номинальный ток теплового расцепителя

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 07:10
Pukin
Рамиль писал(а):У нас на складе есть автоматы фирмы КЭАЗ. Номиналы: 63, 80 и 100А. Какой выбрать?

Выбирайте на 63А, как требуется по проекту

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 07:15
Рамиль
sergey_sav писал(а):100А - номинальный ток автомата, то бишь, габаритный размер.
63А - номинальный ток уставки защиты.

Pukin писал(а):Выбирайте на 63А, как требуется по проекту

вы профессионалы так любите вводить в заблуждения ;;1):

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 07:27
Pukin
Рамиль писал(а):вы профессионалы так любите вводить в заблуждения

Есть немного, не без того. ;;1):
Однако, все таки желательно уточнить у проектировщика(цы) его задумку, т.к. кроме теплового расцепителя, есть еще расцепитель электромагнитный и его номинал также должен быть указан.

Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 07:53
Рамиль
Pukin по проекту номинал в 100А ведь требуется.
....Я вас прекрасно понимаю теперь, выбирать надо по значению теплового расцепителя, а значение номинального тока (габарита) может быть любым (и 80, и 100, и 250А)
Но как узнать какого значение тока теплового расцепителя автомата с номиналами 63А, 80А и 100А?
Я только это хочу знать gerl_cray. На корпусе автомата не пишется, в каталогах нет, менеджеры по продаже пожимают плечами.


Re: Выбор номинала автомата из дроби

СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 10:31
Pukin
Рамиль писал(а):Pukin по проекту номинал в 100А ведь требуется.

Если Вы все знаете, зачем спрашиваете?
Можно не отвечать, т.к. вопрос риторический -):