На схемах и на устройствах (нагрузках) пишут L1, L2, L3
В дом входит кабель, какой фазный провод будет 1ым, а какой 2м и 3м есть разница ? вроде насколько понимаю то нет, но хочу услышать мнения ......
При этом есть еще цветовая и буквенная маркировка Желтый (А) , Зеленый (В), Красный (С), Серый или Синий (N) ноль. Ну с нолем все понятно, а как с фазными ? Допустим надо к розетке 3х фазной подсоединить провода, на розетке клеммы подписаны L1, L2, L3 я подключаю без разницы куда и какой фазный провод на эти клеммы, главное чтобы ноль был подключен к нулю, а защитное заземление к защитному.
У кого то будут замечания ?

Re: Маркировка 3х фазного кабеля

СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 23:08
haramamburu
Barkas99 Разница только для движков есть, т.е. все 3х фазные розетки в доме должны подключены "однотипно", что б не было такого, что ТУТ движок крутит по часовой, а ТАМ против
Barkas99 писал(а):фазный провод будет 1ым, а какой 2м и 3м есть разница ?

Ну пляшите от подключенного счетчика - первая пара - пусть А, и т.д

Добавлено спустя 44 секунды:
Barkas99 писал(а):главное чтобы ноль был подключен к нулю, а защитное заземление к защитному.
Ну это само собой.

Re: Маркировка 3х фазного кабеля

СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 23:22
elhouse
Barkas99 писал(а):У кого то будут замечания ?


В самом низу страницы блок "Похожие темы" - там и ответ.

Re: Маркировка 3х фазного кабеля

СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 10:37
Василич
Очень важно для трехфазного счетчика и реле контроля напряжения/подобных аппаратов - правильное чередование фаз.
Обычно синий -N; желто-зеленый - PE; самый светлый - метка изолентой желтая - L1/A; красный/коричневый/серый - метка изолентой красная - L3/C; оставшийся - зеленый/черный - метка изолентой зеленая - L2/B.
Проверяют чередование фаз или фазоуказателем ФУ-2, мне доступно реле контроля фаз АВВ CM-MPS - имеющее функцию контроля чередования фаз.
Реле серии ЕЛ, электронный пробники к сожалению врут.
Можно взять любой маломощный трехфазный эл. двигатель с заводской (не перемотаной) обмоткой и подключить его соответственно к С1/А, С2/В, С3/С и посмотреть направление вращения в сторону свободного конца вала - должно быть при правильном чередовании фаз ПРАВЫМ.

Re: Маркировка 3х фазного кабеля

СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 11:09
Barkas99
Это согласно нормативных документов ?
Потому как вот нарыл в Википедии немного отличающуюся информацию от вашей

Re: Маркировка 3х фазного кабеля

СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 12:27
Василич
Ну и в чем отличие для России, кабельная маркировка с 2011 пока ни разу не попадалась, другие стандарты не сертифицированны для нас, а вообще говоря только N и РЕ проводники жестко оговорены в ПУЭ, как и запрет на желто-зеленый провод в применении кроме заземлений - так что в остальном как удобнее. Кстати сталкивался с продукцией Иркутского завода в 2003 году - так жилы были в блой, красной и черной изоляции (ВВГ 3х2,5 ТУ) - так были 3 барабана по 1 км!