Страница 1 из 1

Вопрос по проводу сип-4

СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 18:02
Колян 213
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто на деле сталкивался с проводом сип-4 4х16. Объясню ситуацию. Протянули линию освещения проводом сип-4 4х16 длиной 650 метров. Вычитав в интернете о данном виде провода пришел в ужас. Черным по белому написано что данный провод нельзя использовать в качестве магистрального а можно только в качестве ответвительного и по фасадам здания. Но ни одного слова не сказано какой длины должно быть ответвление и какой длины максимальные пролеты между опорами. Кто сталкивался с подобным проводом пожалуйста отзовитесь.

Re: Вопрос по проводу сип-4

СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 19:18
nikola
Положено СИП-2. Но последнее время мы вешаем СИП-4. Точно не знаю с чем это связанно. У СИП-4 натяжные анкера неудобные, поэтому применяем их от СИП-2 и тянем за одну жилу. Пролеты в среднем по 30 метров. Было несколько раз отрывалась нулевая жила, но все обошлось. Главное чтоб повторные заземления стояли. А в основном линии работают нормально не один год. При сдаче линии могут и придраться если в проекте или ТУ указан СИП-2. Сдаем мы практически сами себе, раньше было строже.


Re: Вопрос по проводу сип-4

СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 08:43
Pukin
Основное отличие в том, что у СИП-2 несущая жила одна (трос). А у СИП-4 все жилы несущие. Используется только на освещение потому, что несущая способность ниже. Вот почему
nikola писал(а):...несколько раз отрывалась нулевая жила...

Причина замены обычно из-за стремления высокого начальства экономить или незнание ;;1):

Re: Вопрос по проводу сип-4

СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 22:53
Shturman
Но ни одного слова не сказано какой длины должно быть ответвление

Ответвление это не больше 25 м. Если больше нужно расматривать как магистраль.

Re: Вопрос по проводу сип-4

СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 08:48
Mixas
Колян 213 писал(а):Кто сталкивался с подобным проводом пожалуйста отзовитесь.


У нас уличное освещение выполнено СИП4 4*16. Растояние между опорами до 40 метров. подвеска и натяжные за все 4 провода. Все опоры подключены к нулевому проводнику через одельный прокалывающий и заземлены.