Выбор автоматического выключателя

Здравствуйте уважаемые коллеги!
Вопрос возник следующим образом пролазил форум не нашел ни одной темы про то по каким условиям и характеристикам нужно выбирать Автоматический выключатель.
Просто мне задали этот вопрос у меня в универе, я начал было отвечать, и (казалось бы что проще вопроса нет) понял что мои познания в этом только на начальном уровне, соответственно:
Условия выбора автоматического выключателя:
1. Соответствие величины номинального напряжения автомата и напряжения сети:
Uном = Uраб, Вольт
2. Соответствие величины номинального тока автомата (Iном) к расчетному току сети (Iрасч),
Iном >= (больше или равен) Iрасч, Ампер
Расчетный ток сети определяется по формуле:
Для однофазной сети:
Iрасч = S (полная мощность потребителя) / Uсети
Для трехфазной сети:
Iрасч = S / корень 3 * 380
Полная мощность S находится по формуле:
S=корень (P в квадрате + Q в квадрате)
где P это активная мощность, Q это реактивная мощность.
3. Выбор времени срабатывания отсечки (электромагнитного расцепителя) выбирают для селективности, чтобы линия не отключилась вся сразу а отключилась лишь та на которой возникнет проблема. Автоматические выключатели бывают видов B,C,D (их больше но в основном используются эти.
Тип B у него ток срабатывания токовой отсечки (Iот) равен 3-5*Iот
С ток отсечки равен 5-10*Iот
D ток отсечки равен 10-50*Iот
Замечу что для электродвигателей совсем другой расчет !!!
Если что-то не написал или написал не так поправляйте и добавляйте буду очень рад!
Вопрос форумчанам как определить ток электромагнитного расцепителя и определяется ли он только для двигателей ? То есть верна ли формула Iто = Кнадежности * Iпиковый(пусковой) - На этот вопрос я и попался тока до конца так и не понял =)
Спасибо!
Вопрос возник следующим образом пролазил форум не нашел ни одной темы про то по каким условиям и характеристикам нужно выбирать Автоматический выключатель.
Просто мне задали этот вопрос у меня в универе, я начал было отвечать, и (казалось бы что проще вопроса нет) понял что мои познания в этом только на начальном уровне, соответственно:
Условия выбора автоматического выключателя:
1. Соответствие величины номинального напряжения автомата и напряжения сети:
Uном = Uраб, Вольт
2. Соответствие величины номинального тока автомата (Iном) к расчетному току сети (Iрасч),
Iном >= (больше или равен) Iрасч, Ампер
Расчетный ток сети определяется по формуле:
Для однофазной сети:
Iрасч = S (полная мощность потребителя) / Uсети
Для трехфазной сети:
Iрасч = S / корень 3 * 380
Полная мощность S находится по формуле:
S=корень (P в квадрате + Q в квадрате)
где P это активная мощность, Q это реактивная мощность.
3. Выбор времени срабатывания отсечки (электромагнитного расцепителя) выбирают для селективности, чтобы линия не отключилась вся сразу а отключилась лишь та на которой возникнет проблема. Автоматические выключатели бывают видов B,C,D (их больше но в основном используются эти.
Тип B у него ток срабатывания токовой отсечки (Iот) равен 3-5*Iот
С ток отсечки равен 5-10*Iот
D ток отсечки равен 10-50*Iот
Замечу что для электродвигателей совсем другой расчет !!!
Если что-то не написал или написал не так поправляйте и добавляйте буду очень рад!
Вопрос форумчанам как определить ток электромагнитного расцепителя и определяется ли он только для двигателей ? То есть верна ли формула Iто = Кнадежности * Iпиковый(пусковой) - На этот вопрос я и попался тока до конца так и не понял =)
Спасибо!