Страница 1 из 1
Люминисцентные лампы мерцают

Добавлено:
22 сен 2012, 22:00
Евгений С
Подключил 5 ЛЛ через датчик движения, по отключении ДД лампы мерцают, ДД - anam, удалил светодиод не помогло, что сделать можно?
Re: Люминисцентные лампы мерцают

Добавлено:
22 сен 2012, 22:03
slavapril
2-х проводный? 3-х проводный?
Re: Люминисцентные лампы мерцают

Добавлено:
23 сен 2012, 00:25
Евгений С
Фаза, ноль - 2-х.

Добавлено:
23 сен 2012, 02:23
nikola
Если правильно понял люминисцентная лампа с ЭПРА при выключенном состоянии мерцает. Если это так попробуйте подключить параллельно лампе конденсатор. Подберите опытным путем, можно начать с одного микрофарада 240В.
Re: Люминисцентные лампы мерцают

Добавлено:
23 сен 2012, 09:16
Евгений С
Конденсатор на каждый светильник? А если поставить 2 дополнительных светильника с лампами накаливания?
Re: Люминисцентные лампы мерцают

Добавлено:
23 сен 2012, 09:30
slavapril
Если вы понимаете, что такое 2-х и 3-х проводный, то 2-х работает только с нитевыми лампами на 220В. ЛЛ включаются через 3-х. Схемку кинул на всякий случай. Еще раз гляньте.
Re: Люминисцентные лампы мерцают

Добавлено:
23 сен 2012, 09:38
Евгений С
Нижняя схема 2х.
Re: Люминисцентные лампы мерцают

Добавлено:
23 сен 2012, 10:09
slavapril
Евгений С писал(а):Нижняя схема 2х.
Тогда подойдут только лампы накаливания, включая галогенки на 220В. Для других вариантов нужен 3-х проводный ДД.
Re: Люминисцентные лампы мерцают

Добавлено:
23 сен 2012, 12:04
Евгений С
Все отлично, 40Вт лампу накаливания повесил мерцать перестало.
Re: Люминисцентные лампы мерцают

Добавлено:
23 сен 2012, 13:20
nikola
Лампы накаливания помогают, но только они долго не горят, постоянно надо менять. И не красиво когда груша болтается.
Re: Люминисцентные лампы мерцают

Добавлено:
23 сен 2012, 18:46
Morigan
Может проще поставить для развязки реле или контактор?
Re: Люминисцентные лампы мерцают

Добавлено:
29 сен 2012, 12:03
Евгений С
ЛЛ находятся под амстронгом матовым стеклом, ЛН поставил рядом с ЛЛ - она заглушает ЛН.