Страница 1 из 1

Выбор кабеля для разводки в распред. щите

СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 18:00
Rk56
Как правильно подобрать кабель для разводки в распред.Щите - между автоматами 3х фазной сети?
Подскажите, пожалуйста, с маркировкой и названием кабеля?!

Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите

СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 18:22
Anatoliy
Обычно в щитке ведется разводка одножильным проводом ПВ 1.
Если автоматы модульные, то есть соединительная шинка.

Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите

СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 18:57
Rk56
А какой провод нужно брать от шинки до автомата?
Если я возьму 3х жильный, сечением 6 мм., он подойдет для соединений, если его очистить от общей оболочки?
Какая должна быть световая маркировка?
Заранее спасибо!

Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите

СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 19:29
Morigan
Rk56 писал(а):А какой провод нужно брать от шинки до автомата?

Сечение провода зависит от тока, который будет протекать по этому проводу. Зная ток, посмотрите в ПУЭ главу 1.3. и выберите сечение провода. Касательно цветовой маркировки просмотрите форум.

Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите Решено

СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 20:44
Василич
Добавлю: сечением менее 6 мм2 обвязку щитка не делают, а более чем 2 провода по 10 мм2 в клемму установочного автомата не вставишь, кабель можно использовать но синяя жила только в нулевых цепях, ж/зеленый - нигде, а остальные - как фазные...

Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 15:09
Chatter
Василич писал(а): ж/зеленый - нигде

Кроме "земли", наверное?

Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 15:50
Василич
На шину "земли" приходит сразу от вводного кабеля, и отходящие тоже - так что никаких перемычек "земли"/желто-зеленых - быть в щитке не должно!!!

Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 16:25
Chatter
Василич писал(а):так что никаких перемычек "земли"/желто-зеленых

Эт понятно, но тема про выбор кабеля и вопрошающему трудно будет найти маркированный кабель без ж/з разметки. :))biggrin
Ах, да, не заметил фразы, на которую был ответ:
Rk56 писал(а):А какой провод нужно брать от шинки до автомата?

Виноват, тщательнее нужно. -):

Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 17:13
Grumm
Василич писал(а):так что никаких перемычек "земли"/желто-зеленых

Если только щит и дверку не землить :))biggrin

Re: Выбор кабеля для разводки в распред. щите

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 18:05
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Немного добавлю: земляной провод можно использовать для фазной разводки - качеством он ничем не хуже и ничем не отличается (только цветом). После окончания монтажа ж-з проводом на отходящих проводах - надо поменять окраску (маркер, изолента, термоусадка).