Страница 1 из 1

3х полюсное УЗО в 2х фазной сети

СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 10:50
Rk56
Возник вопрос:
Можно ли использовать 3х полюсное УЗО в сети 220В используя каждую фазу УЗО для разных целей? Например: 1ую использовать для одной группы розеток, 2ую для освещения и 3ю для другой группы розеток.

Re: 3х полюсное УЗО в 2х фазной сети

СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 11:12
sergey_sav
Можно, но не нужно..
Но народ колхозит, пытаясь поставить трёхфазное УЗО в однофазную сеть.

Re: 3х полюсное УЗО в 2х фазной сети

СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 11:29
Rk56
Чем это чревато?

СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 19:47
nikola
Rk56 писал(а):Чем это чревато?

Возможны ложные срабатывания, неправильная работа. В одном месте поставили не то что надо, в другом сделали не то что нужно, одним словом - получится бардак, путаница и нарушение правил, что скажется на безопасности электроустановки.

Re: 3х полюсное УЗО в 2х фазной сети

СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 20:38
Василич
Большинство УЗо трехфазных имеет узел сравнения векторной суммы токов всех фаз - а в предложенном варианте в нуле будет суммарный ток всех фаз и узо будет постоянно отключаться.
Обратный вариант - при одно- двух -трехфазном подключении с нулем этого не происходит - при не используемых клеммах отсутствующих фаз - можно использовать трехфазное УЗО как однофазное (две другие фазы не подключать)