Страница 1 из 1

110 вольт идет на выкл люстру

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 00:24
Borisster
Всем доброго времени суток!

Недавно решил помыть плафоны на люстре. Выключил свет (выключателем), бесконтактным-индикатором (отверткой) проверил напряжение. И был удивлен, когда он затрещал. Взял мультиметр - он показал 110 вольт. Естесно при включение 220.
Кстати, те-же 110 и еще в прихожей при выкл лампе.
Как получается что при выключение все-равно есть напряжение 110в.?


п.с. буду признателен содержательным ответам. good))

Re: 110 вольт идет на выкл люстру

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 01:16
ВИТАЛИЙ ЙЙ
А что значит - мультиметром? Если лампа не светит - показывает напряжение 110 Вольт, при логичном раскладе спираль лампы накалится!

Re: 110 вольт идет на выкл люстру

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 01:56
sergey_sav
Borisster писал(а):Как получается что при выключение все-равно есть напряжение 110в.?

Вариантов может быть несколько:
- банальная наводка, которая может при не правильном пользовании приборами показать что угодно
- протекание тока через выключатель с подсветкой
- возможны и иные версии... если озвучите модель мультиметра...

Re: 110 вольт идет на выкл люстру

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 02:21
Borisster
Друзья, уточняю:
лампы стоят энергосберегающие;
выключатель еще советский (включение - дергаешь за шнур);
мультиметр UNI-T UT30A (пользоваться умею). :)))


Вы говорите какая инфа нужна, измерю и опишу.

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 02:28
nikola
А как Вы измеряете напряжение, между чем и чем?

Re: 110 вольт идет на выкл люстру

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 02:28
sergey_sav
Тогда вероятнее всего
sergey_sav писал(а):банальная наводка


Borisster писал(а):пользоваться умею
Стоит помнить, что параллельно прибору достаточно включить какую-либо нагрузку (например ЛН) и тогда он (прибор) измерит реальное напряжение, а не наведёнку.

Re: 110 вольт идет на выкл люстру

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 14:09
haramamburu
Я уже ЗА.. за запрет продажи всяких индикаторов и мультиметров .. людям.. НУ ОЧЕНЬ!!!!!!!!!!!!! далеким от электрики.. намеряют всякой херни... и ОБЪЯСНИТЕ .. чего это я "навтыкал".. :-)

Re: 110 вольт идет на выкл люстру

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 14:42
nikola
Надо еще добавить: что если через выключатель идет ноль, то при его отключении на проводе с люстры может быть напряжение, потенциал будет через нагрузку и может составлять 110В и более(в зависимости от нагрузки).
То-есть для ремонта люстры не достаточно просто выключить выключатель и успокоиться, надо еще проверить отсутствии напряжения или опасного потенциала, который может быть даже на нулевом проводнике и при одновременном касании двух точек электроцепи можно получить разряд тока. А так-как веры индикаторам наличия напряжения при измерении в разорванной электрической цепи(без нагрузки) - нет, то лучше не искушать судьбу и отключить автомат питания на эту группу и хорошо-бы чтоб он был двухполюсной, для опасных помещений.
Береженного - бог бережет.

Re: 110 вольт идет на выкл люстру

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 16:17
Borisster
nikola писал(а):А как Вы измеряете напряжение, между чем и чем?

Ставлю мультиметр на V~ (переменный ток).
Измеряю параллельно. Т.е. щупы втыкаю в клеммные колодки контактов люстры не отключая её.
Под нагрузкой - (лампы светятся) 220В.
Дергаю выключатель - (свет потух) 36В показывает. Дальше выкручиваю лампочки, замеряю - 110В.
nikola писал(а):Надо еще добавить: что если через выключатель идет ноль, то при его отключении на проводе с люстры может быть напряжение, потенциал будет через нагрузку и может составлять 110В и более(в зависимости от нагрузки).

Снял крышку выключателя, ситуация следующая:
свет включен - оба провода выключателя ничего не показывают;
выключил свет на одном из них отвертка пробник (без батареек, там для пальца контакт) видит фазу. :-)

Re: 110 вольт идет на выкл люстру

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 16:54
nikola
Borisster писал(а):Снял крышку выключателя, ситуация следующая: свет включен - оба провода выключателя ничего не показывают.
Выключил свет, на одном из них отвертка пробник (без батареек, там для пальца контакт) видит фазу.

Похоже что выключатель разрывает ноль. Когда выключатель выключен - что показывает пробник-отвертка в клеммной колодке люстры?
Вообще, чтобы определить более точно тестером где фаза, а где нуль, нужно один щуп подключить к точно известному потенциалу нуля(земли). Например к корпусу этажного щитка или проще к радиатору теплоснабжения. Второй щуп подключаете к точке электрической цепи, на которой нужно узнать потенциал.

Re: 110 вольт идет на выкл люстру

СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 20:08
Morigan
У Вас на выключатель приходит ноль, а фаза сразу на люстру. Если у Вас есть подсветка в выключателе, то через неё и показывает 110В. Если нет подсветки, то у любого провода сопротивление изоляции не бесконечная величина, поэтому он имеет утечку через строительные конструкции, штукатурку и т.п. Чем выше входное сопротивление прибора которым производится замер, тем больше вероятность, что этот прибор покажет Вам напряжение. Когда у Вас ввёрнуты лампы, они подключаются параллельно вольтметру и тем самым уменьшается его сопротивление и как следствие уменьшаются показания этого вольтметра (36В). Если ввернуть лампу накаливания, у которой сопротивление значительно меньше, чем у энергосберегающей, то вольтметр покажет 0. -):

Re: 110 вольт идет на выкл люстру

СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 14:33
Fontas
явно выключатель 0 разрывает

Re: 110 вольт идет на выкл люстру

СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 20:41
ВИТАЛИЙ ЙЙ
сегодня тоже наткнулся на такую (проблемку )-- при прозвонки провода (идущего на выключатель от рк коробки ,обнаружил тестером на концах 110 вольт----монтаж делал сам и поэтому удивленно вспомнил этот пост .потом нашел провод идущий к лампе (за потолком )-присоединил лампу ,замкнул провода (там где показывало 110 вольт и лампа засветилась как положено
обычно не прозваниваю --просто объект такой --то что то прибавляют --то убирают и поэиому в подрозетнике несколько лишних проводов было ! (искал тот каторый с фазой и на всякий случай замерил )