Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети

Добавлено:
29 ноя 2012, 20:22
7aEPzA
Можно ли использовать четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети?
In-25A, номинальный отключающий дифференциальный ток 30mA.
Re: Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети

Добавлено:
29 ноя 2012, 21:16
миш
Пробовали поиском по сайту.
Как лучше подключить УЗО
Re: Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети

Добавлено:
30 ноя 2012, 04:54
Anatoliy
А смысл. Оно дороже и места занимает в два раза больше.
Re: Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети

Добавлено:
30 ноя 2012, 07:36
nikola
Можно проверить: если при нажатии на кнопку "ТЕСТ" - УЗО срабатывает, то использовать можно.
Re: Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети

Добавлено:
30 ноя 2012, 09:13
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Добавлю: фазу надо подать на все 3 контакта - тогда работать будет!
Re: Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети

Добавлено:
30 ноя 2012, 16:02
Shturman
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):Добавлю: фазу надо подать на все 3 контакта - тогда работать будет!
Вот этот момент не понял. Это получаеться, если имеем четырехполюсное УЗО и включаем лампу на одну из фаз (другие фазы без нагрузки), то произойдет срабатывание, так по вашему? Не согласен. В фазах УЗО токи складываються геометрически и результирующий ток сравниваеться с током в нуле УЗО. Если мы подключим одну фазу на 4Р УЗО, то будет сравниваться ток в этой фазе и ток в нуле.
Может не прав, тогда поправьте.
Re: Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети

Добавлено:
30 ноя 2012, 16:53
nikola
Что Вам не понятно?
ВИТАЛИЙ ЙЙ ведь не написал - будет срабатывать, а написал - работать будет.
Re: Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети

Добавлено:
30 ноя 2012, 17:23
Василич
Все таки лучше использовать двухполюсное включение - одна фаза и ноль, но если УЗО типа А (для симметричной нагрузки), то работать ни при каком включении в однофазную сеть не будет (такие производит Легран для защиты двигателей, например погружных насосов).
Re: Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети

Добавлено:
30 ноя 2012, 17:30
Shturman
nikola писал(а):Что Вам не понятно?
ВИТАЛИЙ ЙЙ ведь не написал - будет срабатывать, а написал - работать будет.
Я это к тому, что если подать на вход 4Р УЗО ноль, а фазу на ту клемму от которой питается электроника УЗО (если оно электронное), то не надо будет на все остальные клеммы делать перемычки. Если УЗО электромеханическое, то тут вообще не надо никаких перемычек и не надо подавать фазу на определенную клемму.
Re: Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети

Добавлено:
30 ноя 2012, 19:59
7aEPzA
Электромеханическое.
Досталось бесплатно. Вот и не хочется покупать новое двухполюсное, если есть на халяву четырёхполюсное.
Re: Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети

Добавлено:
30 ноя 2012, 21:15
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Отвечу: УЗО злектромеханическое (а какое оно бывает?) - если на трехполюсное УЗО подать одну фазу (на один контакт), то оно не будет работать (срабатывать защита) - чтобы защита срабатывала - надо послать напряжение на все 3 контакта (фазы).