Страница 1 из 1
Самопроизвольное включение ламп ДРЛ

Добавлено:
16 дек 2012, 18:09
dvp1
Здравствуйте. Нужен совет. В СНТ имеем наружное освещение (лампы ДРЛ). Провод фазы отключен от трансформатора. Замыканий на линии к этому проводу нет. Однако периодически загораются лампы наружного освещения. При отключении и дальнейшем включении общего рубильника лампы гаснут. Но через определенное время загораются опять. В чем может быть причина? Вся линия проверена и замыканий на другую фазу не обнаружено.
Re: Самопроизвольное включение ламп ДРЛ

Добавлено:
16 дек 2012, 18:25
nikola
Возможно что один из светильников подключен вместо нуля на вторую общую фазу. Светильник замкнул и через него фаза попадает на линию освещения.
Вообще вариантов много. Надо хотя-бы померить напряжение.
Внимательно обойти всю линия, посмотреть.
Re: Самопроизвольное включение ламп ДРЛ

Добавлено:
16 дек 2012, 18:29
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Здрасти! А точно уверены, что фонари подключены именно к этой(одной) фазе!
И как я понял - кабель идущий по столбам трех фазный- четырех жильный?
Re: Самопроизвольное включение ламп ДРЛ

Добавлено:
16 дек 2012, 22:37
dvp1
Все светильники подключены на одну фазу освещения. Все подключения на ноль и фазу. До недавних пор все работало нормально. Линия проверялась неоднократно. Смущает то что лампы включаются и отключаются произвольно. При включении рубильника (после отключения) на этом проводе отсутствует напряжение.
Re: Самопроизвольное включение ламп ДРЛ

Добавлено:
16 дек 2012, 22:42
Anatoliy
dvp1 писал(а): Здравствуйте. Нужен совет. В СНТ имеем наружное освещение (лампы ДРЛ). Провод фазы отключен от трансформатора. Замыканий на линии к этому проводу нет. Однако периодически загораются лампы наружного освещения. При отключении и дальнейшем включении общего рубильника лампы гаснут. Но через определенное время загораются опять. В чем может быть причина? Вся линия проверена и замыканий на другую фазу не обнаружено.
Выкладывайте схему щитка управления. Иначе просто или будет по капле вытягивания с вас информации, или множество версий.
Re: Самопроизвольное включение ламп ДРЛ

Добавлено:
17 дек 2012, 02:50
nikola
Посмотрите, может включается свет с другого места. Где-нибудь с опоры есть спуск с выключателем.
Вообще проверьте на наличие левых подключений к этому проводу. Может кто-то использует его вместо нуля и через его нагрузку горят лампы. Линия совмещенная, возьмите бинокль, проверьте каждый сантиметр провода, может у верхнего фазного провода в пролете открутилась(разлохматилась) одна проволока и касается провода освещения. Может в пролете есть пересечение с другими проводами, может набросы есть.
И еще может два провода идут слишком рядом с друг другом и при ветре они замыкают. Может с фазного провода идет отпайка в дом с проводом с плохой изоляцией.
Надо проверить все внимательно.
Если с земли ничего не видно и пролеты чистые, то надо подыматься на опоры и смотреть.
Re: Самопроизвольное включение ламп ДРЛ

Добавлено:
17 дек 2012, 10:59
dvp1
Cпасибо за советы. Еще раз все проверим все соединения. Но все линии просматривались неоднократно. Набросов нигде нет и подключений левых к этой линии потребителей тоже нет.
Re: Самопроизвольное включение ламп ДРЛ

Добавлено:
19 дек 2012, 12:59
Mixas
dvp1 писал(а):Провод фазы отключен от трансформатора. Замыканий на линии к этому проводу нет. Однако периодически загораются лампы наружного освещения.
В своё время Электрический промитэй Никола Тесла зажег несколько ламп накаливания без проводов