Страница 1 из 1

Как подобрать автомат для инфракрасных ламп

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 10:34
Аким
Здравствуйте... подскажите пожалуйста на сушилке стоят 4 инфракрасных лампы по 2 кв..нужно еще добавить 2 ...запитаны от 3х фазной розетки автомат на 50 Ампер нужно ли менять на более мощный ?

Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 10:50
Morigan
Аким писал(а):Здравствуйте... подскажите пожалуйста на сушилке стоят 4 инфракрасных лампы по 2 кв..нужно еще добавить 2 ...запитаны от 3х фазной розетки автомат на 50 Ампер нужно ли менять на более мощный ?

Если кв, это киловатты, а 3х фазная розетка подразумевает 3-х фазную сеть и при равномерном распределении ламп по фазам, то автомат менять не надо, а если сеть однофазная, то надо. -):

Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 11:05
Аким
Morigan писал(а):Если кв, это киловатты, а 3х фазная розетка подразумевает 3-х фазную сеть и при равномерном распределении ламп по фазам, то автомат менять не надо, а если сеть однофазная, то надо.


а если сеть однофазная ....как тогда быть?

Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 11:44
nikola
А если на одну фазу 12кВт - то АВ 63А.
И провод должен быть соответствующего сечения.
Если есть возможность подключить на три фазы, то лучше это сделать, распределив при этом равномерно нагрузку по фазам. Тогда трехфазный АВ надо будет на меньший номинальный ток (20-25А).

Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 14:07
Anatoliy
В любом случаи, что на 220, что на 380, автомат менять нужно, в соответствии с током нагрузки.
А так же учитывать значения ПРА или ЭПРА.

Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 15:41
Morigan
Anatoliy писал(а):В любом случаи, что на 220, что на 380, автомат менять нужно, в соответствии с током нагрузки.

А зачем? Если кабель, который идёт на 3-х фазную розетку соответствующего сечения и нагрузка не может быть перегружена? А если в эту 3-х фазную розетку будут включать другую нагрузку? Вы дома перед тем как включить в розетку зарядник от телефона меняете автомат? :))biggrin

Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 17:36
Anatoliy
По поводу нагревательных приборов
СП 31
15.14 Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в здание.

Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 17:55
Morigan
Anatoliy писал(а):СП 3115.14 Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в здание.

Там ещё есть абзац "Соединение приборов с линиями питания должно быть неразъемным."
Этот пункт распространяется на стационарное теплоснабжение помещения. А если у Вас дома будет холодно, неужели Вы не включите в розетку обогреватель, ссылаясь на СП31-110-2003? Давайте будем реалистичней.

Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:06
Anatoliy
Я более практичен. И знаю чем все это оборачивается. В бытовую розетку более 16 А не включишь.
А вот на потребителя 6 кВт ненужно быть и реалистичным а вести отдельную линию.
Эта сушилка по мощности почти как варочная панель

Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:28
Morigan
А с чего Вы взяли, что это жилое помещение? И линия на 3-х фазную розетку может быть веделена. Мы даже номинальный ток этой розетки и сечение линии не знаем. Если на эту линию установлен АВ 50А, подразумеваем, что и сечение линии и розетка расчитаны на эту нагрузку. Вопрос стоял в том, что выдержит существующий АВ эту нагрузку или нет. На этот вопрос и были даны ответы.

Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:35
Anatoliy
А помимо нагрузки есть еще понятие как ток КЗ. И разница 500 или 250 довольно ощутима.

Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 20:59
sergey_sav
Morigan писал(а):А с чего Вы взяли, что это жилое помещение? И линия на 3-х фазную розетку может быть веделена.

Если автор под трёхфазной понимает именно 3Р+N+РЕ, а не розетку с тремя контактами... :))biggrin

Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 21:35
Morigan
Anatoliy писал(а):А помимо нагрузки есть еще понятие как ток КЗ. И разница 500 или 250 довольно ощутима.

Опять домысливаете. Кто Вам сказал, что у АВ характеристика С? А может установлен АП50 с Iотс=3,5Iн.
А есть ещё замер петли фаза-ноль. И если ток к.з. при этом достигает 1500А, то для АВ с отсечкой 250А или 500А разницы особой нет.

Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 21:59
Anatoliy
1500 у вас будет только в случаи что ТП стоит рядом.
Читайте внимательно пост автора. Автомат выбран из расчета для 4 ламп. так ак ток там примерно ампер 45 с учетом косинуса фи.
А вы добавляете еще 4 кВт

Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 22:22
Аким
Спасибо за ответы!

 ! elhouse писал(а):
Для этого есть кнопка "Спасибо автору"

Re: Как подобрать автомат для инфракрасных ламп

СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 18:31
Егоров
Аким писал(а):Здравствуйте... подскажите пожалуйста на сушилке стоят 4 инфракрасных лампы по 2 кв..нужно еще добавить 2 ...запитаны от 3х фазной розетки автомат на 50 Ампер нужно ли менять на более мощный ?


Здравствуйте, менять на более мощный не нужно, этого будет достаточно.