Страница 1 из 1

Сдвоенный СИП

СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 17:05
116rus
К ферме нужно подвести СИП. Мощность потребителей - 200кВт. Как я понимаю необходимое сечение жилы для СИПа - 150мм2 (344 А - 227 кВт). Проблема в том что у оптовиков нет этого кабеля в наличии. Да и с арматурой проблемы. А делать нужно срочно. А если протянуть 2*СИП 70мм2? Будут проблемы если инспекторы увидят?

Re: Сдвоенный СИП

СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 17:50
sergey_sav
А кто даст вешать 200 кВт на однофазную линию?

Re: Сдвоенный СИП

СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 18:18
Morigan
sergey_sav писал(а):А кто даст вешать 200 кВт на однофазную линию?

Судя по токам линия все-таки 3-х фазная

Re: Сдвоенный СИП

СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 18:48
sergey_sav
Тогда, сорри...
По току потянет 4*150 и не важно, что нету сейчас, значит надо снабженца озадачить...
А про инспекторов и 2 параллельные линии... тут вероятно, играть роль будет отступление от техусловий и проекта, в которых русским по белому будет прописано сечение.
200 кило без проекта и ТУ никто не выделит.

Re: Сдвоенный СИП

СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 23:03
Anatoliy
В данном случаи вы внесете изменение в проект. А любое изменение проекта, согласовывается с проектной организацией которая делала проект.

Re: Сдвоенный СИП

СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 09:13
116rus
У фермеров семинар, приезжает министр. Проект? Не знаю, а был ли он вообще! Да там куда не глянешь - плакать хочется. Инспекторов там наверно лет сто не было.
Я тут часто в форуме слышу "техусловия", "проект"....Только все эти бумажки работают только в больших городах! Вот мы дома строим, положено по проекту ВВГнг 3*4....а мы 3*2,5, в освещении ЛПО - а мы НПБ в лучшем и патроны в худшем случае. Блин, за державу обидно!

Re: Сдвоенный СИП

СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 10:45
nikola
Сходите в организацию электрических сетей. Попробуйте договориться с ними о покупке нужного вам СИПа у них. Или подскажут - где достать.

Так же можно попробовать заказать на кабельном заводе, находящемся в вашем регионе.

Re: Сдвоенный СИП

СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 13:17
Mixas
116rus писал(а):А если протянуть 2*СИП 70мм2?

Просто физически 2*70 не потянут 200 кВт.
К нам однажды (Был случай) тоже большое начальство из министерства приъезжало посмотреть готовность строительного объекта. Так сделали следующее. Пригнали генератор на 200 кВт его спрятали и запитали ВРУ-0,4 кВ. Всё обошлось :F privet))

Re: Сдвоенный СИП

СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 09:43
116rus
Договорились с поставщиками, 3 дня подождем :))biggrin спасибо за ответы!
Еще один маленький вопросик: - Почему, к примеру, у СИП-2 3х35+1х54.6 одна из жил 54.6, а не 54 или 55?

Re: Сдвоенный СИП

СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 10:06
Anatoliy
Нулевая жила является так же и несущей жилой. Испытание по ГОСТу на механическое воздействие , растяжение, разрыв , проводят именно по ней.
Вот поэтому и расчетный оказался 54,6.

Re: Сдвоенный СИП

СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 10:24
116rus
Anatoliy писал(а):поэтому и расчетный оказался 54,6

удивительно почему не округлили в большую сторону как номиналы автоматов например или сечение жил проводов (ПУНП и т.д.)

Если по расчету 54,6 тогда почему в продаже есть и Провод СИП-2 3х35+1х50? :-) Они по своему методу считали?))))