PavelP-y писал(а): АВ после счётчика в бокс под
Интересная мысль, а зачем.? Если уж в бокс что то ставить то именно ВН до счетчика, да бы исключить не санкционированное подключение. АВ после счетчика тоже можно не ставить если каждая линия защищена своим АВ.Тоже мысли в слух.
116rus писал(а):а какая польза от такой замены?
Это изделие условно можно отнести к коммутационным аппа-
ратам. Элементов дугогашения нет. Элементы защитного отклю-
чения в конструкции отсутствуют. По сути своей ВН-32 являет-
ся классическим рубильником в модульном исполнении. Но не
все так просто.
Согласно пожеланиям
сотрудников Энергонадзора, ссылающимся на ПУЭ, автомати-
ческий выключатель, установленный до счетчика со стороны
ввода, и не защищенный групповым автоматом, должен быть
оснащен размыкателем (рубильником). Это только один из при-
меров необходимости применения в схемных решениях ВН
это написано в ИЭК.СП 31-110-2003
16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м подлине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.
ПУЭ
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
может быть я написал не правильно , но у меня не было случая что бы не принимал надзор. Если правда в проекте стоит АВ то менять его на ВН себе дорожи.