Электронные балласты?

СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 11:01
AAAlex
Здравствуйте! Помогите пожалуйста вот в таком вопросе. Установили в новых помещениях растровые светильники с электронными балластами по 50 шт на 2 этажах (это магазин цифровой техники).После чего нам было сказано что у них некоторые ноутбуки не корректно работают после чего выяснилось что если выключить свет то проблема исчезала, мы в свою очередь посадили все светильники на отдельную фазу 2,3 этажа от розеток но эффекта не получили, может кто знает как с этим бороться.
Спасибо.

Re: Электронные балласты?

СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 19:18
slavapril
Ну, раздельные фазы - это, конечно, хорошо...Но ноль-то общий. А у вас не возникало предположений, что виноват один, два или несколько ЭПРА? Ведь их схемное решение обычно предполагает фильтры от проникновения помех в сеть. Может, воспользоваться методом исключения? -):

Re: Электронные балласты?

СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 04:02
Anatoliy
Электронные балласты являются источником высших гармоник.
Вам нужно в первую очередь проверить схему выполнения заземления и разделения РЕN проводника. Желательно что бы он был разделен на ВРУ здания, а не на этажном щитке. И на вводе должно быть выполнено повторное заземление.

Вам в помощь почитайте
Техническая коллекция Schneider Electric Выпуск No 30 Измерение и устранение гармоник

Re: Электронные балласты?

СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 08:31
AAAlex
Всем спасибо за ответ скорее всего дело в заземление,так как в здание идет кап ремонт с прокладкой новой проводки и постройки подстанции для увеличения мощности объекта,думаю потом будет нормальное заземление и проблема исчезнет а пока будем делать временное заземление так как в старой проводке ноль и заземление совмещены и подключены к корпусу щита.

Re: Электронные балласты?

СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 02:26
haramamburu
Что значит временное заземление? Кол за окном? Можете сделать ... хуже
К корпусу щита - а вы.. интересно как видите это "солнечное" заземление?