Страница 1 из 1

Работа УЗО при отрицательных температурах.

СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 20:46
mih@
Суть проблемы в следующем. Распределительный электрощит установлен в неотапливаемом шлакоблочном гараже. В магазинах не встречал УЗО на рабочую температуру ниже -25 градусов, а в нашей местности температура ниже -30 может стоять неделю, не редкость и -40. Поделитесь опытом работы УЗО при отрицательных температурах. При каких температурах какие УЗО РЕАЛЬНО работают без проблем?

Re: Работа УЗО при отрицательных температурах.

СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 14:52
Anatoliy
К примеру
УЗО-ВАД1
Допускают диапазон рабочих температур от минус 45 до +55°С

Re: Работа УЗО при отрицательных температурах.

СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 13:53
Shturman
Предположу, что електромеханическое УЗО выдержит более низкую температуру так как не имеет внутри електроники

Re: Работа УЗО при отрицательных температурах.

СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 16:46
116rus
Shturman писал(а):электромеханическое УЗО

К примеру, у DEKraft, IEK и EKF от -25 "С.

Re: Работа УЗО при отрицательных температурах.

СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 17:01
Shturman
Выход еще такой. Установить в щиток местный подогрев с управлением от датчика температуры

Re: Работа УЗО при отрицательных температурах.

СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 23:40
Teac
Если речь идет о подогреве, достаточно обычной лампы накаливания на 60 Вт.

Re: Работа УЗО при отрицательных температурах.

СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 09:45
116rus
Teac писал(а):лампы накаливания

Ну тогда и к щиту будут другие требования: класс защиты, наличие утеплителей и т.д.
Иначе потери тепла будут большими, и от 60 Вт толку мало будет.

Re: Работа УЗО при отрицательных температурах.

СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 18:47
СетХеор
решал подобную проблему следующим способом:
1.брал кусок саморегулирующегося нагревательного кабеля 16вт\м.п., длиной в периметр щитка
2.оконцовывал его (инструкция прилагается к комплектам оконцевания )
3.укладывал кабель по периметру щитка примерно по середине толщины, для крепления использовал термоклей из пистолета.
4.подключал через термостат от т.пола настроенный на 15 град. датчик - по центру щитка.
Эта система работает уже 4 года и не кашляет, при температуре на улице в -30 в щитке стабильно держится 0град.
з.ы. щиток снаружи утеплен 10мм изоляцией "джермофлекс"