Страница 1 из 1

Допустимый длительный ток для ВВГнг

СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 10:55
116rus
При выборе кабеля по допустимому току (ПУЭ) есть 2 колонки: "трех одножильных" и "одного трех жильного".
Если у меня ВВГнг 3*2,5мм2 уложен под штукатурку, то какой колонкой пользоваться? Вроде бы ВВГнг это - 3 жилы в одной оболочке, подходит (как я думаю) колонка "одного трехжильного" (21!!!).
И еще, нет колонки "одного четырех жильного", а есть "четырех одно жильных"! Почему?

Re: Допустимый длительный ток для ВВГнг

СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 16:21
Zhelezyaka
Пойдёт для штукатурки трёх одножильных 25 А, т.к. при прокладке в трубе нагрев кабеля будет больше, чем под штукатуркой, которая обволакивает кабель и принимает на себя некоторую толику отвода тепла. Но это уже на грани... Считаю - обязательно должен быть резерв по мощности - для 7 кВт 3х4мм2 в данном случае.

Re: Допустимый длительный ток для ВВГнг

СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 16:32
Shturman
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Следовательно в вашем случае будет как кабель двухжильный при прокладке в воздухе. Всегда при прокладке под штукатуркой принимаю как кабель в воздухе.

Re: Допустимый длительный ток для ВВГнг

СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 16:33
116rus
Zhelezyaka писал(а):7 кВт 3х4мм2 в данном случае

с этим ладно....отдельная история. я тебя понял!

у меня есть таблица, которой я всегда раньше пользовался. она сжатая. и там для 3*2,5 - 27А!(т.е. взято из ПУЭ из колонки "двух одножильных")
Поэтому я и в сомнениях! Вроде бы и разницей можно пренебречь... но все же!

Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Shturman писал(а):двухжильный

для него 27А.
Shturman писал(а):как кабель в воздухе

а тут 30А!

Re: Допустимый длительный ток для ВВГнг

СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 16:47
Shturman

Re: Допустимый длительный ток для ВВГнг

СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 16:54
116rus
значит я не ту таблицу смотрел? Я пользуюсь табл.1.3.4 Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.

Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Выходит я был не прав. Спасибо.

Re: Допустимый длительный ток для ВВГнг

СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 17:08
Shturman
116rus писал(а):Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.

Тут ключевая фраза "для проводов и шнуров". У вас же не провод и не шнур, а кабель.

Re: Допустимый длительный ток для ВВГнг

СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 17:10
116rus
Shturman писал(а):у меня есть таблица, которой я всегда раньше пользовался

http://os-info.ru/files/d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9798.jpg

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
116rus писал(а):Тут ключевая фраза "для проводов и шнуров". У вас же не провод и не шнур, а кабель.

точно! как это я сразу не заметил? :slow: