СетХеор писал(а):но логично заменить перемычки на куски кабеля
Я считаю не логично.если мне не изменяет память пункт правил 1.5 п.15.23.
Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Если продолжить дальше то надо почитать для чего она нужна.
1.возможность шунтировать токовые цепи.
2.возможность отключения токовых цепей.
3.отключения цепей напряжения по каждой фазе.
4.возможность подключения образцового электросчетчика.
Первые три пункта я бы отнес к возможности замены электросчетчика без снятия напряжения.
Может я и не прав.