Страница 1 из 1

Перегорает провод после трансформатора.

СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 19:50
Чайник_
Добрый день.
Есть два провода с подключенными на каждом низковольтными галогенками (параллельно).
На одном 7, на втором 8. Лампы по 35 Вт каждая, всего 525 Вт.
Оба провода соединены с одним проводом в одном месте, который выходит из тороидального трансформатора на 600 Вт.
Проблема в том, что от этого места соединения и метр после него оба провода горячие и перегорают. Сейчас перегорело место соединения, все плавится.
Еще одна деталь - из трансформатора выходит провод очень толстого сечения, кажется 2,5 мм по характеристике. А два провода с галогенками тоньше. Кто-то может пояснить, почему они раскаляются на промежутке 1 метр от соединения?
Спасибо.

Re: Перегорает провод после трансформатора.

СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 21:53
миш
В проводке самое главное не только выбор сечения но и места соединения . Любое электрическое соединение должно быть надежным. Не буду касаться заумных фраз , но соединение должно быть про паяно или сварено , а также используются самозажимные соединители. Потом сечение играет не маловажную роль. Скорей всего через плохое соединение проходит большой ток. Вы пишите
Чайник_ писал(а):низковольтными галогенками

интересно спросить случайно не на 12в.Вот тут ток явно больше чем вы думали.Тогда здесь и сечение провода играет очень роль.
Чайник_ писал(а):толстого сечения, кажется 2,5 мм

Re: Перегорает провод после трансформатора.

СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 02:50
Anatoliy
Миша так оно и есть 12 В
Там сечение должно быть как м нимум 6 для L 5 метров

Re: Перегорает провод после трансформатора.

СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 12:26
Чайник_
Все огромное спасибо за ответы.
Да, галогенки по 12 вольт.
Да, длина по 5 метров на каждый провод - один с 7-ю лампочками, другой с 8-ю.
Понятно - сечение 6 и хорошее соединение через клеммник.