Страница 1 из 1

Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма

СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 05:01
bel
При нажатии на кнопку "тест", автомат начинает жутко "трещать" через 2 сек выключается, так и должно быть? да и еще после теста он сильно нагрелся

Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма Решено

СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 06:13
ink_elec
bel писал(а):При нажатии на кнопку "тест", автомат начинает жутко "трещать" через 2 сек выключается, так и должно быть?

Нет, на помойку его.

Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма

СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 06:20
bel
спасибо

Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма

СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 22:15
sergey_sav
ink_elec писал(а):Нет, на помойку его.
При условии изначально правильного подключения... ;;1):

Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма

СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 22:38
ink_elec
sergey_sav писал(а):При условии изначально правильного подключения... ;;1):

Это что за условие такое? :))biggrin

Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма

СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 23:32
sergey_sav
Берём АД32, подаём питание на нижние клеммы, нажимаем и держим кнопку "Тест" и слушаем шебет выгорающего резистора в цепи тестовой кнопки... :))biggrin

Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма

СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 07:19
ink_elec
sergey_sav писал(а):подаём питание на нижние клеммы, нажимаем и держим кнопку "Тест"

При таком раскладе оно не сработает.

Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма

СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 08:38
bel
sergey_sav писал(а):При условии изначально правильного подключения..


Включено правильно

Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма

СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 08:53
ink_elec
bel писал(а):Включено правильно

УЗО/ДИФ с уставкой 30мА общего типа применяется так же как дополнительная защита человека при прямом прикосновении (Гост Р 50571.3) в цепях питания штепсельных розеток,для обычных людей обязательна. Время срабатывания вашего ДИФа - 2 секунды, не соответствует НТД на выключатели диф тока и требованиям по максимальному времени автоматического отключения питания по Гост Р 50571.3.
Поэтому, считаю его место в мусорке.
Так же, лучше перейти на электромеханические устройства, как верно подметил Sergey_sav.
ИМХО -):

Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма

СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 03:36
bel
ink_elec писал(а):Так же, лучше перейти на электромеханические устройства, как верно подметил Sergey_sav


порекомендуйте 12А на 30Ма

Re: Дифференциальный автомат ad-32 16а/30ма

СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 06:47
ink_elec
bel писал(а):12А на 30Ма

Электромеханические на 16А/30мА это обычно УЗО, а не диф автомат.
Если речь о ИЕК, то это ВД1-63 http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10327 - тип А, http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288 - тип АС.
-):