Страница 1 из 1
Пленочный теплый пол

Добавлено:
21 дек 2013, 16:47
Константин04
Корейский пленочный пол с заземлением, подсоединили через УЗО, было нормально, потом залили стяжку, УЗО стало выбивать.
По совету мастера подключили помимо УЗО. Не грело. Вскрыли пол стяжку, "земляная" шина прожгла пленку, главное в одном месте не нарушено и пол греет, в другом месте прожог.
Вопрос для чайника (для меня) отчего сие могло произойти?
Re: Пленочный теплый пол

Добавлено:
21 дек 2013, 17:18
elhouse
Константин04 писал(а):Вопрос для чайника (для меня) отчего сие могло произойти?
От кривизны рук наверное...
Нарушение технологии монтажа видимо...
При заливке стяжки повредили плёнку.
Re: Пленочный теплый пол

Добавлено:
23 дек 2013, 18:02
Константин04
Установщик пола сказал, что пленку повредить не возможно, так как она покрыта в семь слоев защитной пленки. Электрик приезжал посмотрел сказал по электрике всё в порядке. Ломаем голову дальше, отчего всё погорело (пленка)
Re: Пленочный теплый пол

Добавлено:
23 дек 2013, 19:50
СетХеор
Или затоптали, или стяжка с щебенкой. Также возможен заводской дефект, но это маловероятно.
Re: Пленочный теплый пол

Добавлено:
23 дек 2013, 20:06
elhouse
Константин04 писал(а):так как она покрыта в семь слоев защитной пленки
Если-бы бронёй, то другое дело.
Повредить можно всё... Скорее всего так и было.
Учимся писать предложения с заглавной буквы!
Так велит нам великий и могучий Яндекс!Устал уже за вами редактировать...
Re: Пленочный теплый пол

Добавлено:
27 дек 2013, 00:51
Anatoliy
Константин04 писал(а):Корейский пленочный пол с заземлением, подсоединили через УЗО, было нормально, потом залили стяжку, УЗО стало выбивать.
По совету мастера подключили помимо УЗО. Не грело. Вскрыли пол стяжку, "земляная" шина прожгла пленку, главное в одном месте не нарушено и пол греет, в другом месте прожог.
Вопрос для чайника (для меня) отчего сие могло произойти?
И с какой надобности вы заливали стяжку на пленочный пол. ? Или какой спец вам так посоветовал ?Пленочный теплый пол ложится или под ламинат,ковровое покрытие ,
Или если под плитку, то идет стяжка---отражающий слой----потом пленочный теплый пол----защитная пленка----гипсокартон, и только уже на гипсокартон ложится плитка.
Re: Пленочный теплый пол

Добавлено:
27 дек 2013, 00:57
elhouse
Anatoliy писал(а):гипсокартон, и только уже на гипсокартон ложится плитка
Поправлю немножко - плитка на ГВЛ ложится.
Скорей всего они плёнку водой из стяжки прожгли...
Re: Пленочный теплый пол

Добавлено:
27 дек 2013, 17:16
Константин04
Стяжку заливали для плитки кафельной, когда заливали, действительно в растворе стояла вода.
Я установщику и говорил, залили всё водой, где-то промокло.
Пол стоял после заливки неделю. на днях буду вскрывать, сфоткаю, покажу.
Re: Пленочный теплый пол

Добавлено:
27 дек 2013, 18:23
sergey_sav
Нарушили главное условие, вот и результат. При монтаже ПЛЭНа под плитку необходимо избегать контакта термоплёнки и стяжки или плиточного клея.