Страница 1 из 2

Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 18:22
valerchik
Такая проблема-электрокотел с 2мя тэнами по 3Квт.
В нем стоят пусковые реле такого типа:


Контакт 1-выход на тэн, контакт 2-вход фаза, контакт 3-вход с кнопки включения тэнов на приборной панели, контакт 4-вход ноля.
Проблема заключается в том, что уже поменял 4 реле, в них постоянно расплавляется контакт 1.
Думал слабина где то, все зачистил и обжал, но не помогло. В чем может быть дело и как решить проблема подскажите?
Думаю может есть смысл перейти на вот такое реле:


Если да, то подскажите как его подключить в моем случае.

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 20:01
slavapril
valerchik писал(а):Контакт 1-выход на тэн, контакт 2-вход фаза, контакт 3-вход с кнопки включения тэнов на приборной панели, контакт 4-вход ноля.


А это точно? А где выход ноля? А тип реле можно озвучить?

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 20:05
electrohoz
Пускатели 220V 40A.
Надеюсь на фото понятно!

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 20:15
анатолий03
valerchik писал(а):Думал слабина где то, все зачистил и обжал, но не помогло. В чем может быть дело и как решить проблема подскажите?

И правильно думали.
Поменяйте клемму на проводе.

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 20:56
slavapril
анатолий03 писал(а):Поменяйте клемму на проводе


Кстати, да.Надо проработать данный вариант.

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:26
Anatoliy
electrohoz писал(а):Надеюсь на фото понятно!


Не совсем с кнопкой стоп не понятно.

Магнитный пускатель будет шумно включаться.
Почему бы не перейти на твердотельное реле к примеру GDH 40 48 ZA2

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:52
slavapril
Anatoliy писал(а):Не совсем с кнопкой стоп не понятно.


Угу. Намудрил Владимир, однако, с кнопками управления.

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:58
electrohoz
Anatoliy писал(а):Не совсем с кнопкой стоп не понятно.

slavapril писал(а):Угу. Намудрил Владимир, однако, с кнопками управления.

Что намудрил то??? Вроде всё правильно! acute))

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 14:18
lyuto
electrohoz писал(а):Пускатели 220V 40A.
Надеюсь на фото понятно!

Оригинально, без использования блок контакта пускателя. :))biggrin

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 14:59
Anatoliy
А что не понятного. в момент включения и токе в 27 А контакты на кнопке пуск просто будут плавно выгорать.
Ведь у вас в момент нажатия кнопки пуск цепь включает тены до срабатывания контактора.
Хотя и время короткое но достаточное что бы начали выгорать контакты.
Я понимаю что вы просто в спешке хотели максимально повторить схему с реле.

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 15:01
electrohoz
lyuto писал(а):Оригинально, без использования блок контакта пускателя.


Я прям на фото рисовал, что бы было наглядней! ;;1):
Так пойдёт???

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 15:13
Калямба
valerchik писал(а):поменял 4 реле, в них постоянно расплавляется контакт 1

...уже должно натолкнуть на мысль, что реле не при чем. Ток течет минимум через 2 контакта (обозначенные у Вас 1 и 2) грелись бы оба. Значит как и было отмечено
анатолий03 писал(а):И правильно думали.
Поменяйте клемму на проводе.

Реле я так понял свое на каждый ТЕН - ток вполне приемлемый - 14А.
Само реле, судя по картинке - TR91F-220V - 30A max

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 15:25
lyuto
electrohoz писал(а):Я прям на фото рисовал, что бы было наглядней! ;;1):
Так пойдёт???

Так и наглядней и пойдет. ;;1):

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 15:00
Азат
Здравствуйте! Возник такой вопрос: приобрел Электрокотел ЭПО -9,45 на 220в, в нем 3 тэна по 3,15квт. Включаю сеть и пульт управления начинает трещать, но при этом напряжение на тэны не подается, трещит пускововое реле, как я понял. Тэны соединены параллельно. В чем причина - не пойму. Подскажите, пожалуйста. Реле трещит, как будто аккумулятор не может прокрутить автомобильный стартер, только чуть быстрее.

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 16:16
slavapril
Азат писал(а):трещит пускововое реле, как я понял

Проверить подачу и величину напряжения на реле для начала

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 16:21
Азат
Здравствуйте, проверил только что на реле идет 180+-5 из за этого да? Я просто подумал может ли быть из за тэнов так?

Если смысл отключить один тэн и попробовать снова включить, или это роли не сыграет ведь, от этого величина напряжение не поднимется просто сопротивление тэнов станет меньше.

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 16:36
slavapril
Азат писал(а):180+-5

Что-то как-то не особенно...Хотя надо знать и напряжение рабочее реле. А вдруг не 220.
Азат писал(а):может ли быть из за тэнов так?

Так напряжение-то по вашим словам на них не подается. Так что в работе они пока еще не участвуют. Сначала надо напряжение с выхода реле получить. Кстати в инете только это нашел

Похоже?

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 16:39
Азат
Похоже да только тэнов у меня 3 просто я не знаю при таком напряжение должно ли реле работать или это мало ему поэтому он не может замкнуться и пропустить ток или же реле механически не исправно и нужно менять реле ? а реле у меня как на фотографии несколько постами выше

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 16:47
slavapril
Отключите выход на тены да посмотрите на работу реле. Если оно на 220В, то 185 хиловато будет.

Re: Магнитный пускатель на электрокотел

СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 16:48
Азат
Азат писал(а):Что-то как-то не особенно...Хотя надо знать и напряжение рабочее реле. А вдруг не 220.

Сейчас померил на вводе тоже 180 плюс минус 5 скачет.

slavapril писал(а): да посмотрите на работу реле. Если оно на 220В, то 185 хиловато будет

А как посмотреть что то написано должно быть?