Датчик движения и выключатель совместно.

Жизнеспособна ли эта схема?
Не сгорит ли ДД при одновременном включении выключателя и ДД?
Не сгорит ли ДД при одновременном включении выключателя и ДД?
Клуб электриков, энергетиков, электромонтажников, электромонтёров, электромехаников, электромастеров, проектировщиков и просто любителей...
/forum/
116rus писал(а):Не сгорит ли ДД при одновременном включении выключателя и ДД?
electrohoz писал(а):Добавьте в схему диод
electrohoz писал(а):Добавьте в схему диод, например Д226Б и всё будет хорошо.
sergey_sav писал(а): только не понятно зачем
slavapril писал(а):И теперь лампа будет моргать на однополупериодном напряжении с питания от датчика?
sergey_sav писал(а):Интересное решение, только не понятно зачем...
СетХеор писал(а):В ДД всего лишь реле, и его шунтирование контактом выключателя проблем не создаст. Проверенно не раз.
electrohoz писал(а):И это не зависимо от разновидности ДД???
СетХеор писал(а):какие варианты, кроме реле еще предложите?
sergey_sav писал(а):Не переживайте за релейные ДД, при такой схеме включения блокирующего выключателя им ничего не будет... Впрочем и ДД с симисторным выходом (как двухпроводного, так и трёхпроводного включения) спокойно относятся к такому включению.