Страница 1 из 1

Цветовая маркировка жил кабеля

СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 14:43
Alexandr
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, возникло проблема с цветовой маркировкой провода.
В схеме станка используется пяти проводная система. В ПУЭ в ГОСТ маркировку данных проводов нашел: Нейтральный (силовой, рабочий ноль) -голубой (светло-голубой), защитный провод (заземление)- желто-зеленый. А как маркировать вторичный ноль в цепи управления переменного тока (с выхода трансформатора)? В схеме вторичный ноль не соединен с нейтральным (силовым, рабочим нулем).
Ответ на этот вопрос Я не смог найти. Может нужно вторичный ноль не выделять и маркировать как цепи управления? - красным цветом.
Заранее спасибо!

Re: Цветовая маркировка провода

СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 09:39
electro
Использование голубого цвета
Голубой цвет предназначен для нулевого рабочего или среднего проводника.
Если схема содержит нулевой рабочий проводник или средний проводник, идентифицируемый по цвету, то использованный цвет для данного назначения должен быть голубым. В этом случае голубой цвет не следует использовать для идентификации другого проводника, если существует риск смешивания.
Если же нулевой рабочий проводник или средний проводник отсутствует, то голубой цвет в многожильном кабеле может также использоваться и для других видов применения, за исключением применения в качестве нулевого защитного проводника.
Если используют цветовую идентификацию, то неизолированные проводники, применяемые в качестве нулевых рабочих проводников, должны окрашиваться в голубой цвет по всей их длине или полосами голубого цвета шириной от 15 до 100 мм в каждом отсеке или блоке, либо в любом доступном месте.

про второй нулевой я ничего не слышал

Цветовая маркировка жил кабеля

СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 20:47
igorvkiv
Здравствуйте! Очень нужна помощь!
Купил электрический кабель ПУГНП 3х2,5 и 3х1,5. Цвет жил: розовый, желтый, зеленый. Как правильно подключить, какой цвет на фазу, ноль, землю...??? Гуглил, ничего не нашел.
Спасибо!

Re: Цветовая маркировка жил кабеля

СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 20:57
Pukin
Этот провод запрещен к эксплуатации, как неудовлетворяющий требованиям ГОСТ и др. нормативов. Его ТУ анулировано. acute))
Некоторые подробности здесь http://www.ruscable.ru/misc/faq/question-533.html

Если сможете отнесите назад в магазин.
Про маркировку:
Цвет фаз - любой, Нулевой рабочий - синий, нулевой защитный - желтозеленый.
У Вас таких нет цветов нет поэтому маркируйте изолентой синего или желтозеленого цветов

Re: Цветовая маркировка жил кабеля

СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 21:01
sergey_sav
igorvkiv писал(а):Гуглил, ничего не нашел.
Спасибо!

Неужели не нашли, что сей проводок снят с производства уже более 3х лет из-за низкого качества и повышенной пожароопасности? Какой уж там цвет?

Re: Цветовая маркировка жил кабеля

СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 21:06
igorvkiv
Большое спасибо за быстрый ответ!:) Попробую сдать...

Re: Цветовая маркировка жил кабеля

СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 21:13
igorvkiv
sergey_sav писал(а):
Re: Цветовая маркировка жил кабеля

Сообщение sergey_sav » 01 апр 2011, 21:01

igorvkiv писал(а):Гуглил, ничего не нашел.
Спасибо!


Неужели не нашли, что сей проводок снят с производства уже более 3х лет из-за низкого качества и повышенной пожароопасности? Какой уж там цвет?


Ну дык гуглить-то стал, когда столкнулся дома с такой расцветкой. Попадались статьи, где писали, что возможны варианты расцветок, но под мой случай никакие таблицы и описания не подходили. К тому же и мыслей не было искать снят этот провод с производства или нет, а попутно ничего такого не попадалось...

Re: Цветовая маркировка жил кабеля

СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 22:15
haramamburu
igorvkiv писал(а):К тому же и мыслей не было искать снят этот провод с производства

В плане "лохотрона" со стороны магазина - не расстраивайтесь, не вы первый, и далеко еще не последний :( - А сдать попытайтесь, только предварительно в сети найдите док на "снятие с производства" и аннулирования ТУ - чтоб не брыкались

Re: Цветовая маркировка жил кабеля

СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 22:56
Pukin
Будете сдавать оперируйте фразами типа :
Технический Циркуляр №17 от 2007
"...Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий
являются провода бытового назначения марок ПУНП,
АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпуска-
ются большим числом кабельных заводов.
Нормированное в ТУ электросопротивление жил не
соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы,
что позволяет выпускать провода с фактическим се-
чением жил до 30% ниже номинального (указанного на
ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно при-
водит к аварийным ситуациям.
Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки(не
менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ
23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает тре-
буемой электрической безопасности.
Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и
др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.
..."

Re: Цветовая маркировка жил кабеля

СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 23:05
sergey_sav
Можно далеко не ходить...
/forum/viewtopic.php?f=1&t=1250&hilit=%D0%9F%D0%A3%D0%9D%D0%9F&start=40
если ассоциация крупнейших производителей кабельной продукции и ВНИИКП приняли решение об аннулировании ТУ на этот вид продукции, причём без замены, то искать лишнюю головную боль не буду.

http://www.postimage.org/image.php?v=aVKC7F0
http://postimage.org/image/2mmsh3dd0/

Re: Цветовая маркировка жил кабеля

СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 23:34
igorvkiv
Спасибо за помощь! Завтра попробую выяснить всю информацию и сдать сей продукт, о результате напишу. Во всяком случае использовать в частном доме некачественный кабель точно не буду.

Re: Цветовая маркировка жил кабеля

СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 13:28
igorvkiv
Был в магазине, менеджер предложил обменять на ВВГ, ВВГнг или ВВГнг-Ls, но тоже ТУшный. А наличие в продаже не удовлетворяющего требованиям кабеля ПУНП объясняет тем, что производителям кабеля ВВГ на рынке не интересен более дешевый ПУНП.

Re: Цветовая маркировка жил кабеля

СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:33
elhouse
Вот здесь посмотрите - viewtopic.php?f=29&t=2435&p=18805#p18805

есть нестандартная маркировка - что посоветуете

СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 14:26
Cosinus1024
Доброго дня. Проложен кабель ПУНП с такой маркировкой: L:белый, N:зелёный, PE:красный :lol: Нужно что-то делать :-)

Варианты:
1) Поменять местами жилы. Тогда как лучше - L:красный, N:белый, PE:зеленый?
2) Пометить изолентой по стандарту (коричневый,синий, желтозелёный).
Что посоветуете?

З.Ы. Лучший вариант наверно - проложить нормальный кабель... но он и самый геморойный. Этому лет 6-7, лежит с хорошим запасом по сечению, думаю замена не стоит того. Но это личное ИМХО.

Re: Цветовая маркировка жил кабеля

СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 15:31
Василич
Промаркируйте в разделках изолентой соответствующих ПУЭ цветов - есть даже желто - зеленая из чередующихся полос.

Re: Цветовая маркировка жил кабеля

СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 15:41
slavapril
В идеале РЕ - зелено-желтый, N - голубой, L - другие цвета. При использовании РЕN - комбинация зелено-желтого с голубыми метками на концах.
А если вам интересно, то можете учесть, что в 1990 году Главгосэнергонадзор совместно с НПО «Электромонтаж» подготовили и утвердили Решение № 3-6 от 12.06.90 г. «О запрете применения проводов типа АПВН, ППБН, ПЕН, ПУНП и др., выпускаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо проводов АПВ, АППВ, ПВ и ППВ по ГОСТ 6323-79.
Выдержка из письма ВНИИКП и ТК 46 «Кабельные изделия № 5/1-160 от 18.11.2009 г. в Роспотребнадзор"...опасным изделием является провод бытового назначения марок ПУНП, ПУГНП, АПУНП, ППБН и др. по ТУ 16.К13-020-93, который выпускался кабельными заводами. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального сечения (указанного на ярлыке), что при эксплуатации приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Нормированное в ТУ напряжение 220 или 250 В не соответствует используемому в электросетях 220/380 или 380/660 В (450/750В). "