Страница 1 из 8

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 16:20
kazakov5
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как защитить сеть в доме. Что можно поставить на вводе (есть опасность попадания в линию молнии или обрыв высоковольтки), в данном случае ток в несколько тысяч вольт беспрепятственно входит в дом, при этом ни один автомат цепь не разрывает и ток идёт на приборы.

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 17:22
sergey_sav
Зачем же всё в кучу?
Рассматривайте каждый фактор раздельно, так как универсальной защиты (как шампунь - три в одном) не найдёте...
1. "Защита от скачков на вводе"
Есть реле контроля напряжений, напр., РН-111, РКН-1-1-15, УЗМ-40 и другие.
2. "есть опасность попадания в линию молнии"
Для защиты от этой напасти есть разрядники, ограничители перенапряжения.
3. "или обрыв высоковольтки"
Вот тут не понял, как это повлияет на внос в дом напряжения (но не тока) в несколько тысяч вольт?

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 09 сен 2008, 02:41
kazakov5
Вот тут не понял, как это повлияет на внос в дом напряжения (но не тока) в несколько тысяч вольт?


Вся мощь от высоковольтки пойдёт в дом.

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 09 сен 2008, 06:53
sergey_sav
kazakov5 писал(а):Вся мощь от высоковольтки пойдёт в дом.
Не более понятное пояснение по сравнению с вопросом в посте1.

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008, 18:55
AgentN
Интересуется вопрос, какое устройство лучше купить для защиты от повышения напряжения (т.н. перекоса фаз) чтоб поставить на вводе на весь дом. Есть вариант ЗАС отчественного производителя, но он на din рейку не крепится да и стоит дороже. Еще видел дифавтомат ИЭК на 32-40А он так же при повышении больше 265В отключает нагрузку. Купил бы, но говорят качество не очень у них, ABB не видел таких.
что посоветуете? может кто купил себе и работал с этим и знает посоветуйте пожалуйста.

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008, 23:13
sergey_sav
Если речь об однофазном вводе, то перекос Вас не волнует и достаточно указанных выше УЗМ-40 или РН-111. Если всё же вопрос о трёхфазном вводе, то посмотрите реле контроля напряжений, например, продукцию ЗАО "Меандр".

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 12:54
AgentN
да, речь идет об однофазном вводе, и защищаться надо от повышения напряжения (говорят бывает и до 380 пробивает)
Так вот, что будет лучше купить из предложенного, при условии, чтоб нагрузку можно было повесить не менее 40А (т.е. все приборы в доме)

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 17:47
AgentN
А как будет АД12М на соотвествующий ток? и чем он отличается от АД12 ? (последний почему-то дешевле)

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 18:31
sergey_sav
AgentN писал(а):... АД12М ... и чем он отличается от АД12 ?

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 19:51
AgentN
Т.е. получается надо брать АД12М и это и будет и дифавтомат и реле напряжения как бы все в одном.
Только непонятно, как быстро данное устройство отключает нагрузку при резком повышении напряжения. Если более 0,5 секунды то думаю ничем не поможет в аварийной ситуации...

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 22:03
sergey_sav
это и будет и дифавтомат и реле напряжения как бы все в одном.
Именно - "как бы", ибо предложенные ранее устройства при восстановлении параметров сети вновь подключают нагрузку.

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 14:00
AgentN
sergey_sav, непонял, какие из этих устройств подключают нагрузку при восстановлении? Допустим произошла утечка тока, автомат отключил нагрузку, а через 1 мин снова включает, или так только по части превышения напряжения, а при утечке нужно вручную включать?

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 22:45
sergey_sav
AgentN писал(а): непонял, какие из этих устройств подключают нагрузку при восстановлении? Допустим произошла утечка тока, автомат отключил нагрузку....
А Вы свой первый вопрос в этой теме помните? Напоминаю
Интересуется вопрос, какое устройство лучше купить для защиты от повышения напряжения (т.н. перекоса фаз) чтоб поставить на вводе на весь дом.
И при чём тут утечка?... Это уже далее, при развитии темы перешли на новые дифы... Но Вам сразу был дан ответ
достаточно указанных выше УЗМ-40 или РН-111
Вот эти аппараты и делают то, что Вы не поняли... :-

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 19:27
AgentN
Все тогда понял, это в теме на другое немного перешл отсюда и путаница вышла:)
Напоследок вопрос: УЗМ-40 по городу не просто найти, а вот АД12М (на любой ток) продается везде по не высокой цене (!). Есть ли разница или все равно что брать?

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 23:45
sergey_sav
Если необходимого оборудования не найти в обычных магазинах, то попробуйте воспользоваться услугами интернет-магазинов. Если не пугает необходимость самому подключать отключившийся АД12М, то берите его, но при длительном отсутствии готовьтесь выбросить из холодильника испорченные продукты...

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008, 13:26
AgentN
Ну да, если допустим дома 2 дня никого не будет, и случится авария, АД12М отключит напряжение, и нужно вручную включать, что не очень удобно. Аварию обычно за 2-3 часа устраняют, а данное устройство еще и в ручную включать надо...
Ладно, спасибо за советы, буду искать УЗМ или по интернету заказывать.

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008, 17:50
elhouse
В магазинах УЗМ-40 не нашёл.
Заказал через интернет.
Ждёмс.

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 18:48
AgentN
Как придет отпишись, расскажи как работает и пр.
Главное чтоб в подобных устройствах гарантировано работала функция отключения питания при повышении напряжения, т.к. по части дифавтомата еще можно как-то проверить, сделать утечку и т.д., а повышение напряжения никак не сделаешь без ЛАТРа...

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 11:11
elhouse
Облазил весь интернет, нашёл на одном складе УЗМ-40 целых две штуки.
Сегодня привезут оба.

Защита от скачков на вводе

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 15:10
elhouse
Ну вот УЗМ-40 привезли. :D
Поставил на ввод квартиры.
Защита от скачков на вводе - uzm40
(6.93 КБ) Просмотров: 615

При включении загорелся красный светодиод, напряжения на выходе нет.
Через минуту светодиод сменился на зелёный цвет, появилась напруга. Сработала минутная задержка подключения нагрузки.

Всё работает. Доволен. :F

Спасибо Сергею за совет!