Автоматический выключатель IEK несрабатывает

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 17:21
atv
Подскажите пожалуйста, прочему автоматический выкл. IEK класс "С" "несрабатывает" в сельской местности, но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ? Длина провода и сечение не причем. Делаю "КЗ"почти на вводе.
В чем причина такой его работы?

Автоматический выключатель IEK несрабатывает

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 17:56
elhouse
Тему перенёс в соответствующий раздел...
atv писал(а):В чем причина такой его работы?


Значит автомат неисправен.
Ему без разницы какая местность...

Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает

СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 20:19
sergey_sav
atv писал(а): Длина провода и сечение не причем.

Очень даже причём. Ток КЗ течёт не только после автомата, но и до него...

Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает

СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 02:28
nikola
Очевидно, что в сельской местности величины тока к.з. недостаточно для срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя, из-за большого сопротивления линии (петли фаза - ноль).

Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает

СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 08:26
СетХеор
читаем инструкцию к автомату. насколько помню ИЭКи рассчитаны на напругу от 190в. возможно проблема в этом.

Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает

СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 12:09
elhouse
СетХеор писал(а):190в. возможно проблема в этом


У меня зимой 170 вольт. Кабель длинный по участку до гаража 20 метров.
В эту зиму коротнул (лампочка в переноске ёк) - автомат выбило!
Автомат на гараж ИЭК 40А "С".

Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает

СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 13:17
sergey_sav
СетХеор писал(а):насколько помню ИЭКи рассчитаны на напругу от 190в. возможно проблема в этом.

Электромагнитному расцепителю пофиг эти 190В, он срабатывает по току...

Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает Решено

СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 23:35
Anatoliy
Автоматический выключатель типа С на 16 А срабатывает при коротком замыкании при токе 160 А, на 25 А срабатывает при токе КЗ 250 А.
Значит у вас длинна линии до трансформатора большая, ну и естественно играет роль сечение.

Как исправить такое положение.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 31/2012
О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства.

1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.

+ выполнение повторного заземления