Автоматический выключатель IEK несрабатывает

Добавлено:
01 сен 2014, 17:21
atv
Подскажите пожалуйста, прочему автоматический выкл. IEK класс "С" "несрабатывает" в сельской местности, но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ? Длина провода и сечение не причем. Делаю "КЗ"почти на вводе.
В чем причина такой его работы?
Автоматический выключатель IEK несрабатывает

Добавлено:
01 сен 2014, 17:56
elhouse
Тему перенёс в соответствующий раздел...
atv писал(а):В чем причина такой его работы?
Значит автомат неисправен.
Ему без разницы какая местность...
Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает

Добавлено:
01 сен 2014, 20:19
sergey_sav
atv писал(а): Длина провода и сечение не причем.
Очень даже причём. Ток КЗ течёт не только после автомата, но и до него...
Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает

Добавлено:
02 сен 2014, 02:28
nikola
Очевидно, что в сельской местности величины тока к.з. недостаточно для срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя, из-за большого сопротивления линии (петли фаза - ноль).
Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает

Добавлено:
02 сен 2014, 08:26
СетХеор
читаем инструкцию к автомату. насколько помню ИЭКи рассчитаны на напругу от 190в. возможно проблема в этом.
Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает

Добавлено:
02 сен 2014, 12:09
elhouse
СетХеор писал(а):190в. возможно проблема в этом
У меня зимой 170 вольт. Кабель длинный по участку до гаража 20 метров.
В эту зиму коротнул (лампочка в переноске ёк) - автомат выбило!
Автомат на гараж ИЭК 40А "С".
Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает

Добавлено:
02 сен 2014, 13:17
sergey_sav
СетХеор писал(а):насколько помню ИЭКи рассчитаны на напругу от 190в. возможно проблема в этом.
Электромагнитному расцепителю пофиг эти 190В, он срабатывает по току...
Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает 

Добавлено:
03 сен 2014, 23:35
Anatoliy
Автоматический выключатель типа С на 16 А срабатывает при коротком замыкании при токе 160 А, на 25 А срабатывает при токе КЗ 250 А.
Значит у вас длинна линии до трансформатора большая, ну и естественно играет роль сечение.
Как исправить такое положение.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 31/2012
О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства.
1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
+ выполнение повторного заземления