Страница 1 из 1

Замена кабеля ППГнг-HF на ВВГнг-LS тогово-гостин. комплексе

СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 10:00
alex489
При монтаже в здании тогово-гостинничного комплекса подрядчиком был заменен кабель ППГнг-HF (указанный в проекте) на кабель ВВГнг-LS. Допустима ли такая замена?

Замена кабеля ППГнг-HF на ВВГнг-LS тогово-гостин. комплексе

СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 10:19
Anatoliy
Индекс HF в марках кабелей означает не содержащий галогенов (Halogen-Free)
индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke)

ППГнг-HF рекомендован для использования в помещениях и кабельных сооружениях, к которым предъявляются самые высокие требования пожарной безопасности

Если по расчетам категорийности помещений и пожарной безопасности проектом заложен такой кабель, то его замена на другой кабель ухудшающие параметры безопасности влечет за собой последствие.
1. Любое изменение и отступление от проекта должно быть согласовано письменно с автором проекта или организацией которая выполняла этот проект.
2. Проверку выполнения проекта и соблюдение его выполняет авторский надзор проектной организации или сам автор проекта

Re: Замена кабеля ППГнг-HF на ВВГнг-LS тогово-гостин. комплексе

СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 13:49
alex489
Anatoliy писал(а):1. Любое изменение и отступление от проекта должно быть согласовано письменно с автором проекта или организацией которая выполняла этот проект

Автор проекта категорически не согласовывает замену.
Будем требовать проектный кабель.